全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
求教,怎样理解防火通规第6.5.1 建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施或器材及其标识、疏散指示标志、疏散出口、疏散走道或疏散横通道
一些公建的底商,每个商铺有一个疏散出口,同时连租并打通后做酒店大厅,从新做消防改造仅保留两个疏散出口,未跨越防火分区,满足疏散宽度及疏散距离要求,此时封堵原先疏散门的位置改为窗户与6.5.1条冲突么
EHS专家-DL 2025-03-24 12:03 0 赞
0 踩 [回复] 举报
您的问题主要至少涉及两个规范:《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.5.1条: 防火墙上的门窗应为甲级防火门窗(不可开启或火灾时能自动关闭),且不得跨越防火分区;《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.2节: 安全出口的数量、宽度及疏散距离需满足人员密度要求,且不得因改造减少原有合规的疏散条件。
1、若封堵的原疏散门所在墙体为防火墙,且改为普通窗户(非甲级防火窗或未设置自动关闭装置),则直接违反第6.5.1条。故而封堵后改为窗户时,必须采用甲级防火窗(不可开启或火灾时自动关闭)。若原疏散门为安全出口且被取消,需确保酒店大厅的疏散出口总数仍满足GB55037第7.2.3条(公共建筑至少2个独立安全出口)。
2、若封堵的原疏散门所在墙体非防火墙,但改造后导致相邻防火分区共用疏散通道或安全出口不足,则可能违反7.2安全疏散的强制性要求。故而此时封堵后改为普通窗户需满足以下条件:改造后的疏散出口数量、宽度仍满足GB55037第7.2节要求;原商铺合并后未改变防火分区划分,且疏散路径未被阻断。