水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限达到0.50h以上,当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道是否可以不用不燃材料进行隔热?

烟规:“4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定:     1 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。     2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。     3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。     4 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.00h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。                    4.4.9 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。”当水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限达到0.50h以上,当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道是否可以不用不燃材料进行隔热?

消防网友13082 | 2021-05-08 07:27
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 1

暖通洲 2021-05-08 15:38 60 [回复]举报

应该是不能满足的。

风管的耐火极限需要根据《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428-2009进行,其中包括外部火与内部火两种状态下的试验,验证管道的隔热性和完整性,其中试验炉温和时间的关系为T=20+345×log(1+8t),9分钟时试验炉温就能到达662℃、30分钟时试验炉温为842摄氏度。

玻璃丝绵的铝箔保护层在660度就会融化烧穿,玻璃丝绵标准图集推荐最高使用温度为350℃,在500℃下已软化凝结失去保温能力,在玻璃丝绵丧失保温性后,管道无法满足隔热性要求。