70米长的内走道是否必须设置机械排烟设施
发表评论:
公共建筑内,走道宽度不大于2.5m,防烟分区长度不超60m就可以,不用按24m计算。
0
0
2024-04-07
请问老师,大于5000立方米小于10000立方米的餐厅,消火栓设置不设置?
发表评论:
我觉得应该要上消火栓,《建筑防火通用规范》GB55037-2022 >中8.1.9第5条:任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑都要上自动喷淋,所以按规范理解 餐饮跟商业旅馆是一个消防等级,那么消火栓也是应该按规范8.1.7中第五条的商业、旅馆设计,应该设置消火栓,而且消防设计从严。
0
0
2024-04-07