消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

消防老胡

暂无说说

粉丝:1 关注:0
关注

  • 食堂防火门
    发表评论: 使用明火加热方式的要设置乙级防火门,确有困难,可以使用防火卷帘。对于采用电加热的无明火的敞开式、明档类厨房可以不受此限制。注意:还需要设置防火挑檐(具体参看规范条文)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年)6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定:…… 4 民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房;5 除居住建筑中套内的厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房”和《饮食建筑设计标准 》(JGJ64-2017)4.3.10 厨房有明火的加工区应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,隔墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗。 4.3.11 厨房有明火的加工区(间)上层有餐厅或其他用房时,其外墙开口上方应设置宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;或在建筑外墙上下层开口之间设置高度不小于1.2m的实体墙。

    0 0 2023-04-12 17:13

  • 消防控制室配电箱可以遮挡吗
    发表评论: 不可以。依据《低压配电设计规范 》(GB50054-2011)第4.2.5条“当防护等级不低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208规定的IP2X级时,成排布置的配电屏通道最小宽度应符合表4.2.5的规定。 注:1 受限制时是指受到建筑平面的限制、通道内有柱等局部突出物的限制;       2 屏后操作通道是指需在屏后操作运行中的开关设备的通道;       3 背靠背布置时屏前通道宽度可按本表中双排背对背布置的屏前尺寸确定;       4 控制屏、控制柜、落地式动力配电箱前后的通道最小宽度可按本表确定;       5 挂墙式配电箱的箱前操作通道宽度,不宜小于1m。

    0 1 2023-04-12 14:17

  • 儿童福利院是否设置喷淋是按单层1500平总面3000来确定吧?
    发表评论:        依据《儿童福利院建设标准》(建标145-2010》第28条:儿童福利院消防设施的配置应符合建筑设计防火规范的有关规定,其建筑耐火等级不应低于二级。原则上可按照《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第8.3.4条“……定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 2 任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部”之规定执行;      依据《儿童福利院建设标准》第22条“ 一、二、三、四类儿童福利院房屋综合建筑面积指标应分别为35~37m²/床、37~39m²/床、39~41m²/床、41~43m²/床;其中直接用于儿童的生活、医疗、康复、教育和技能培训用房面积所占比例不应低于总建筑面积的70%”之规定,鉴于儿童福利院的居住人群分类较为复杂(新生儿/婴儿、幼儿、学龄前儿童、学龄期/青少年儿童、单元式和残障儿童)实际情况,为切实保障人员人身安全,个人建议儿童福利院不考虑规模大小,均宜考虑设置自动喷水灭火系统。

    0 0 2023-04-12 13:29

  • 排烟天窗要不要手动多线盘控制
    发表评论: 不需要。第一、考虑作者本意应该是设置火灾自动报警系统了的。所以火灾报警联动是没有问题的,考虑火灾报警联动系统的不确定性,参照防火卷帘和防火窗等相关要求,个人强烈建议尚需具备温控自动释放开启功能。至于手动开启方式:1、手动控制开启关闭,是自动排烟窗(口)的基本功能,即使在断电、联动和自动功能失效的状态,应仍然能够通过手动装置可靠开启排烟窗。2、设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。3、净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000m²的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。当手动开启装置集中设置于一处确实困难时,可分区、分组集中设置,但应确保任意一个防烟分区内的所有自然排烟窗均能统一集中开启,且应设置在人员疏散口附近。第二、排烟口(排烟阀)往往数量众多,逐个操控效率低,紧急情况下也很难判断操作范围,不能保证排烟效果。全部采用多线直接手动控制的难度大,基于排烟窗已经采取了多种保险方式实现功能,可以通过总线回路控制。

    0 0 2023-04-11 12:45

  • 各位大佬们:在第四层、第五层原本有两条疏散梯,但是疏散宽度不够,又增加一樘剪刀形室外梯,增加的位置如图,这样可以吗?不可以的话是什么原因呢?
    发表评论: 不行。其一,不满足《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》第5.5.2条“建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m”之规定。其二,在原有楼梯外墙贴邻处设置室外剪刀梯,原有封闭楼梯间不符合自然通风排烟条件;个人建议:将原来的封闭楼梯间设置前室或者拆除原有封闭楼梯间入口防火门,形成局部扩大的封闭楼梯间(可以不考虑设想前室的排烟,但因设室外楼梯使的原封闭楼梯间的自然排烟不满足需要考虑),以满足安全出口距离要求,其次在室外楼梯入口处安装常闭乙级防火门;三在原封闭楼梯间和前室分别加设正压送风系统,以满足规范要求。

    1 1 2023-04-11 12:05

  • 细水雾防护区域不用排烟
    发表评论: 没有规范说细水雾防护区域不用设置排烟设施。因为按照《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》8.5.2-8.5.4范围内(强条文),只要满足该条文范围,都需要设置排烟系统。只是说因为细水雾系统灭火过程中或者灭火后灭火剂本身不会产生有毒烟气,不需要设置事故排烟系统。

    0 0 2023-04-10 16:34

  • 关于同一防烟分区的疑问?
    发表评论: 不用。根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》第4.2.4条“ 公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应符合表4.2.4的规定”、第4.6.1条“ 排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。和第4.6.4条“当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:1 当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算”之规定,可以看出风机规格型号、风管的尺寸是按照广义的防烟分区面积计算的。具体而言,梁或门楣大于500mm的,如果是吊顶的话安装传统办法解决;如果没有吊顶,可以采取排烟口朝上深入部分梁内围成空间(储烟仓)进行排烟。重新划分防烟分区不合适。首先火灾感烟探测器数量会急剧扩大;其次随着防烟分区数量的增多,风管上的排烟口数量也会急剧增大,会加大风管漏烟、系统联动故障等可能性。

    0 0 2023-04-10 16:17

  • 消防泵是否可以装变频器
    发表评论: 《民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 》第13.7.6条“消防水泵、防烟风机和排烟风机不得采用变频调速器控制”及第13.7.7条“民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置”。。由于变频调速器为电子控制器,其故障率远远高于接触器,对于消防水泵、防烟及排烟风机这些重要的消防设备,IEC标准中也是采用接触器控制,而不是采用变频调速器。因此本条款对变频调速器控制消防水泵、防烟及排烟风机等作出了限制。详细理由详见该条文说明。

    0 0 2023-04-10 15:59

  • 消防控制室
    发表评论: 依据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》8.1.8 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。首先明确一点:控制室不能设置自动喷水灭火系统。其次除依据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》第8.3.9条“下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统: ……2 国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;  3 两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室; 4 中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室”之规定外,一般场所的消防控制室不设气体灭火系统。控制室一般设置在建筑首层或负一层靠外墙部位,也可以理解为“直通室外”只要建筑防火安全防护到位,人员是安全的。其目的就是在火灾发生期间消防控制室值班人员能够正常近或远程操作消防设备,还要能指导现场人员安全疏散或者指挥灭火行动等。第三消防控制室本身用电设备相对少,用电负荷小(单位了安全供电,其配电采用末级双电源自动切换)发生发生火灾的概率极低。

    2 0 2023-04-10 13:04

  • 商住两用一类高层建筑
    发表评论: 规范依据:《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)8.4.2 建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。     建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。处罚依据:违反《消防法》28条,依据60条第1款第2项:“(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的(业主方一般是在装修是拆除或者使用过程中停用情形,需要现场核实)”及第2款:“个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款”或者本省的消防条例相关规定条款及情形。处罚机关:当地县市消防救援机构

    0 0 2023-04-10 12:38

  • 附设在建筑内的变配电室直接用玻璃幕墙,那耐火极限有要求么?
    发表评论: 防火玻璃按耐火极限分5个等级:0.5h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h。防火隔墙要达到耐火极限≮2.0h,就需要选择耐火极限≮2.0h的A型(耐火完整性和耐火隔热性均符合要求)防火玻璃,与之配套的防火隔墙选择的构造柱及框料也均要求完整性和隔热性≮2.0h,还要有一定的牢固性。在此隔墙上开洞就直接选用符合规范的甲级防火门即可。如果有桥架穿越按照同样要求做防火封堵即可。

    0 0 2023-04-10 12:22

  • 消火栓的进水方式
    发表评论: 因为大多数室内消火栓水平干管管径基本上是DN100或DN150的,采用预制三通或机械三通与DN65立管连接。如果上进水,DN65管无法在其最低处(箱体内部栓口处)给予其可靠的水平支撑(要使栓口水平或向下都很难实现),带压带栓头的管网容易脱落。

    1 0 2023-04-08 20:40

  • 消防控制室
    发表评论: 《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)第4.11.4条“ 在供暖地区,控制室(值班室)应供暖,供暖计算温度为18℃。……供暖装置,应采取防止渗漏措施,不应有法兰、螺纹接头和阀门等”和第 4.11.6条“位于地下层的变电所,其控制室(值班室)应保证运行的卫生条件,当不能满足要求时,应装设通风系统或空调装置。 在高潮湿环境地区尚应根据需要考虑设置除湿装置”。就是说控制室等用电设备较多的房间就不应该有影响其正常运行的安全隐患存在。自动喷水灭火系统能灭火,但喷出来的水造成的二次伤害更大。自然就不能用水系统灭火装置。

    0 0 2023-04-08 20:29

  • 关于消防水泵是否需要设置巡检柜事宜
    发表评论: 建议去掉,近年来国内推出了消防水泵变频低速巡检装置,这种装置的主控制设备就是变频调速器,其作用是防止消防水泵轴封锈蚀。什么环境才能使消防水泵的轴封锈蚀呢?重度潮湿场所,消防水泵终年无人管理或维护轴封才可能生锈。如果按照《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010 的规定按时维护管理,消防水泵轴封不可能生锈,这种用设备代替管理的理念有下列弊端:1 增加无谓的投资。2 与节能减排基本国策抵触。在节能减排的大环境下,几十千瓦的变频低速巡检装置终日通电运行,浪费电能。3 消防水泵变频低速巡检装置不能带来安全,反而增加隐患。其工作原理是平时变频低速巡检,火灾时,消防水泵控制箱接到启动信号,并在起泵前的0.1s将巡检装置的输出端与消防水泵的主回路断开。否则消防水泵将不能启动。巡检装置是电子设备,寿命有限,如故障不能使其安全地从消防水泵的主回路分离,消防水泵将不能启动,后果不堪设想。4管理方面的问题,不能用增加设备来解决。试想连简单的接触器控制都管理不好的企业,如何能管理好复杂的变频低速巡检装置。

    1 0 2023-03-26 19:31

  • 民用建筑自然排烟窗的设置
    发表评论: 1、《烟规》4.3.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:     1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上;2、《烟规》4.3.6 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。

    0 0 2023-03-14 13:29

  • 稳压泵的配电线路要在最末一级配电箱处设置自动切换装置吗?
    发表评论: 对于保护单个建筑体或单个报警阀组的室内消火栓系统和自动喷水灭火系统而言切非后确实能更快触动流量开关或压力开关从而连锁启泵。但个人认为对于综合体多个阀组和或多个建筑体而言,其他体系仍然需要稳压系统稳压,这个时候稳压泵还是需要持续工作为宜。另外压力开关、流量开关或者消防泵配电控制柜多种非正常因素导致消防泵不能正常工作时,高位水箱要起到前十分钟用水量的刚需,水量可以通过旁通管道供应,但如果稳压泵切非后不工作水自压达不到的情况下,无法实施有效灭火。

    0 0 2023-03-09 19:26

  • 稳压泵的配电线路要在最末一级配电箱处设置自动切换装置吗?
    发表评论: 可以不需要双电源。可从屋顶消防电梯双电源配电箱或风机房内消防风机的双电源配电柜引出至高位水箱间内稳压泵配电控制柜。根据《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)第13.7.4.6 条:消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。条文解释中明确规定:消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内。各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。随着电缆技术的发展,为消防设备供电的耐火电缆可靠性不断提高,采用在防火分区内设双电源切换箱供电的方式,也能保证消防设备防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等消防设备的供电可靠性,同时减少双电源切换开关环节,也能规避元件故障风险

    0 0 2023-03-09 19:08

积分
57
提问
0
回答
57

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

       本人自2017年消防部队退役以来,一直从事消防施工单位的技术管理工作。闲暇之余,受聘于地方住建部门(作为设备专业验收成员之一)间或参加一些项目验收活动。遵循规范本源、不盲从权威、注重实际问题解决成为我现阶段的做事信条!愿与规范网里的同志们互勉互进!

最新动态

关闭