请问怎么区分区域、集中、控制中心火灾自动报警系统?谢谢!
提 交
共 2 回答
潘天坤 25-06-25
系统的选择,取决于是否有需要与火灾自动报警系统联动的设施
需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等
有与火灾自动报警系统联动的设施要选择集中控制系统,没有的话可以选择区域报警系统
最后就是设置≥2个集中报警系统或者≥2个消防控制室,要选择控制中心报警系统
0 赞 0 踩 [回复]举报
罗马苏丹 25-06-25
区域系统用在单个区域,只有火灾探测和提示功能;集中系统是多个区域,把所有区域系统的探测和报警器集中起来,还可以联动消防设备;控制中心一般是一个小区,整个建筑群,统一管理多个集中系统