吊顶面与结构面超过800mm需要设置上下层烟感吗
提 交
共 3 回答
罗马苏丹 25-06-24
密闭吊顶吗,一般如果吊顶内有可燃物的话需要设置的
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-06-24
设置火灾自动报警系统的建筑,吊顶面与结构面超过800mm时,如果吊顶内存在可燃物,就应该设置火灾探测器。
依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013附录D 火灾探测器的具体设置部位
30 污衣道前室、垃圾道前室、净高超过 0.8m 的具有可燃物的闷顶、商业用或公共厨房。
消防资源网 25-06-24
净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内
最新问题
关闭