是的,与房间面积各高度有关,也与封闭程度有关。详见《火灾自动报警系统设计规范> GB50116-2013
第6.2节。
第一,看房间面积、高度。
4 一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于公式(6.2.2)的计算值:
式中:N——探测器数量(只),N 应取整数;
S——该探测区域面积(㎡);
K——修正系数,容纳人数超过 10000 人的公共场所宜取 0.7~0.8;容纳人数为 2000 人~10000 人的公共场所宜取 0.8~0.9 ,容纳人数为 500 人~2000 人的公共场所宜取 0.9~1.0 ,其他场所可取 1.0 ;
A——探测器的保护面积(㎡)。
第二,封闭程度,例如存在隔断时:
6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的 5% 时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。