全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
即有车间消防改造(消控室先后有AB两台联动型主机分别担负一个大车间两个区域的火灾自动报警系统)
即有车间消防改造(消控室先后有AB两台联动型主机分别担负一个大车间AB两个区域的火灾自动报警系统)
两个区域合用一套湿式自喷管网,一套消火栓管网系统,一套自喷泵,一套消火栓泵
以上的模式有没有大问题,或者大隐患,技术上容易实现吗
比如湿式报警阀上压力开关,怎么同时连接两台火灾报警控制器联动型
消火栓出水干管上压力开关怎么连接两台火灾报警控制器联动型
两台消防联动控制器怎么各自控制同一组水泵
以上几种电气连接问题通过什么方式或什么元器件解决?在接线端子位置处理吗?
感谢
消防网友12661 2024-09-29 16:14 0 赞
0 踩 [回复] 举报
没有任何问题,两个保护对象A车间和B车间,其中水流指示器,信号阀,防排烟,声光广播这些都是各自分开的,只有消火栓泵和喷淋泵共用。
方案一、前提同一厂家的主机
把两个控制器联网做成一个系统,一个主机一个分机,分机和主机负责各自保护对象内的消防设备,把水泵的直启做在主机多线盘上,报警阀压力开关接在任何一个主机均可,因为本身联网了,分机的信息也会发送给主机,同理消火栓出水干管压力开关一旦报警,两台主机都会有报警信息。
报警阀压力开关和消火栓出水干管压力开关启泵的问题:连锁启泵将压力开关和消火栓低压压力开关的线直接接到水泵控制柜就行,都是唯一性的,也不存在什么问题。至于通过火灾报警控制器联动启动的问题,因为联网了,到时后可以通过在主机上通过联动编程来实现,这个给技术员说就可以
你好,请问如果是蓝天和泰和安两部主机呢?泵房消火栓出水干管压力开关作为连锁启动应该没有问题。压力开关输出模块是不是应该分别向两台主机输出信号?是不是需要两个模块?接线怎么扩展?同样情况还有湿式报警阀压力开关的信号输出。以及两台主机如何各自联动启泵?谢谢