全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
各防烟分区支管管径、排烟口需要按照风机风量核算风速吗?
一个项目,审图老师认为:当火灾确认后, 担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅开启着火防烟分区排烟系统的排烟阀或排烟口。其他防烟分区的排烟阀或排烟口均应关闭。所以一个防烟分区风支管管径、排烟口需要按照排烟风机风量核算风速,请问这样的话是不是整个建筑内风管及风口就是一个规格型号了?合理吗?
消防网友62851 2021-03-30 10:05 0 赞
0 踩 [回复] 举报
防烟分区大小不一样,室内净高也可能不一样,排烟量不一样,那对应着排烟口和排烟风管不一定是同一规格。
排烟规范第4.6.4条1:当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。
因为审图理解火灾时只是开启火灾防烟分区的排烟口,但是风机风量是固定的,这样风口风速会超10m/s。不满足规范要求。