全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2024-07-11 14:33 1 赞
0 踩 [回复] 举报
从烟规GB51251及汽车库规范GB50067来说,均未提到汽车库防烟分区的长边最大允许长度要求,如果没有地区技术文件规定,个人觉得可能没办法强制要求该如何执行
个人认为可以参照烟规GB51251要求,并进行放宽,例如是否考虑将汽车库防烟分区的长边最大允许长度要求参照烟规GB51251放宽到60米或者75米,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014内仅提到“防烟分区的建筑面积不宜大于2000㎡”,并未提及汽车库防烟分区的长边最大允许长度要求,
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017仅提到:汽车库防烟分区的划分及其排烟量应符合现行国家规范《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的相关规定,并未提及汽车库防烟分区的长边最大允许长度要求