全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
合用前室加压送风口
图纸设计合用前室加压送风口设置于合用前室顶部,暖通图平面图竖井风管接水平管(70度防火阀-风口),自动报警图纸设计需要联动加压送风口,联系设计,设计回答为普通风口。
潘天坤 2024-07-02 18:44 0 赞
0 踩 [回复] 举报
请问一共有几层前室有机械加压送风口,一般服务大于三层的前室的系统,前室需要设置手动开启装置,前室加压送风口为常闭
同时当防火分区内火灾确认后,应能在15秒内联动开启防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第3.3.6条规定:
加压送风口的设置应符合下列规定:2 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第5.1.3条规定:
当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。并应符合下列规定: 2 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机
负二至十八层都设置有送风口,风口标高要求不低于2.4m,手动开启装置是否可以与70度防火阀一起水平安装。