全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防通规4.2.6条的“任何开口”包括暖通、电气管道吗?
4.2.6 仓库内的防火分区或库房之间应采用防火墙分隔,甲、乙类库房内的防火分区或库房之间应采用无任何开口的防火墙分隔。
请问:这里面的“任何开口”包不包含6.3.4条里面的 “电气线路和各类管道”呢,目前有项目消防审查专家提到了这个问题,专家认为是不包含的。他们认为甲乙类库房上任何管道洞口都不允许穿过,即使做了防火封堵及耐火措施。
LHH2737 2024-06-24 09:16 0 赞
0 踩 [回复] 举报
建规说甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;通规改为了采用无任何开口的防火墙,很明显是更严了,那就是电气线路和管道也不能穿