消防水池的补水管
假如市政给水系统能提供30L/S的消防水量,室外消火栓系统需要40L/S,室内消火栓系统40L/S,不考虑自喷和防火分隔和防护冷却。两路可靠补水均为市政提供,流量为15L/S。请问,现在的消防水池有效容积是多大?
黄-江西省景德镇市 2024-06-17 01:16 0 赞
0 踩 [回复] 举报
室内、外消火栓设计流量均为40L/s,那么该建筑的火灾持续时间很有可能是3h。仅计算室内、外消火栓用水量,有效容积应不小于702m³,且应设置取水口。不过通常设计院会比较保守,按864m³计算。
黄-江西省景德镇市 回复: 哇咔2024-06-20 11:31
市政给水满足不了室外消火栓流量,所以消防水池需要把室外栓用水量一起算进去,通过室外栓泵给室外栓管网供水。那么计算用水量时可以减掉两路可靠补水中流量较小的一路。补水管即给水管,就是消防水池给水管,水源就是市政给水。
不用减补水吗?