窝窝头 2021-03-08 11:34 3 赞
0 踩 [回复] 举报
配电室属于规范要求的不宜设置喷水灭火系统的,设置的话,要也是设气体灭火系统。
ps:设计个喷淋,设计师脑子歪掉了吧,电力公司也不会让你搞这么大。
小马 2021-03-10 11:32 0 赞
0 踩 [回复] 举报
给谁管道都不得穿越变配电房的= = 肯定不能设置喷头,让设计重新改图吧
对于细水雾这块,我确实不了解,我们的高压配电室和网络机房全都是七氟丙烷气体灭火,不过如果你们的图纸经过住建局审批那应该也是没有问题的,我也就见过一次细水雾的运用,是一个类似电视上看到的那种交通局监控中心那样的。
消防网友75620 2021-03-11 15:51 0 赞
0 踩 [回复] 举报
8.3.8 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用水喷雾灭火系统:
1 单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器;
2 飞机发动机试验台的试车部位;
3 充可燃油并设置在高层民用建筑内的高压电容器和多油开关室。
注:设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室,可采用细水雾灭火系统。
wangge1986n 2022-05-09 15:39 0 赞
0 踩 [回复] 举报
配电房一般设置柜式或管网式七氟丙烷气体灭火系统。
现在就是有个漏洞,他吊顶用的普通矿棉板水管布在吊顶上方