疏散走道两侧的隔墙是否一定需要砌到顶?
疏散走道两侧的隔墙是否一定需要砌到顶?
建规6.2.4对防火隔墙需要砌至顶做了规定。
但是疏散走道两侧的隔墙是否一定需要砌到顶呢?
原大空间楼层装修改造后,增设内走道,由于空间较高,疏散走道两侧墙只砌过吊顶,未至顶。
建规中未有强条对此进行要求吗?
刘丽波 2021-02-09 23:08 0 赞
0 踩 [回复] 举报
按《建规》6.2.4,防火隔墙也应该是砌筑到顶的。个人觉得除非吊顶是全封闭的,且耐火极限达到楼板的耐火极限要求。不知是否存在这么高耐火极限的吊顶材料!
牛疼 2021-02-17 16:19 0 赞
0 踩 [回复] 举报
可以选择不至顶,但新增吊顶须满足相应条件。(《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222及《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624)
6.2.4中规定的是防火隔墙,在现实工作中,一些设计、施工人员抠字眼,说无明文规定疏散走道两侧的隔墙一定需要砌到顶,?!?!