全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
whale 2023-11-29 09:43 1 赞
0 踩 [回复] 举报
封闭楼梯间设置直通室外的疏散口或者1.2平可开启外窗,防烟楼梯间要设置两平可开启外窗,其中一平要在最高处,且宜分两个设计满足对流条件。
第三个截图是山西明确出文的要求,目前大部分地区都是这个要求。(前提是楼梯间最底层地面与室外出入口地坪高差不大于10m)
潘天坤 2024-12-30 14:04 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一般来,当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可仅在首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门,其他情况应在楼梯间最高部位设置面积不小于1平方米的可开启外窗或开口(当建筑高度大于10米时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2平方米的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层)
有些省份可能放宽至地下二层的情况
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准