全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
首层楼梯间至疏散外门的距离
规范规定:楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。
如果是楼层超过4的公共建筑,按规范要求必须要设置扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室,那此时,对首层楼梯间与疏散外门之间的距离有要求吗??
aalwbw 2023-07-12 19:28 0 赞
0 踩 [回复] 举报
无要求,因为扩大前室是要做好防火分隔(2小时的隔墙与其他区域分隔),已经保证了一定的安全性;而15米的疏散走道仅为1小时隔墙,故有距离限制。
周家斌 2023-07-13 08:52 1 赞
0 踩 [回复] 举报
在建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(公消〔2018〕57号),建筑高层主体内的安全疏散设施应符合下列规定:疏散楼梯间在首层应设置直通室外的出口。当确需利用首层门厅(公共大堂)作为扩大前室通向室外时,疏散距离不应大于30m。条文解释:超高层建筑的疏散楼梯间通常设置在核心筒内部,在首层往往无法直接通向室外,需要通过门厅或公共大堂通向室外。门厅和公共大堂在满足第三条第3款和第五条的要求的情况下,可以为人员提供相对安全的疏散过渡区,但疏散距离要控制在不大于30m。
yizhongdayang 2023-07-13 09:04 2 赞
0 踩 [回复] 举报
虽然国家规范标准并没有明确首层扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室直通室外的距离要求,但是国内很多省出台的消防技术指南中有相应的要求,如下:
《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》/2.5.3-3/通过扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室通向室外,从楼梯间口或前室门至室外门的距离不应大于 30m。
《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》/4.2.2/当层数超过4 层或可直通室外的门距离疏散楼梯间不超过30m时,可采用扩大封闭楼梯间、扩大前室(含合用前室)、火灾危险性低且仅作为人员通行的门厅通至室外,该门厅应采用不燃材料装修,与门厅连通的配套小商铺、服务、设备用房应采取耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙、甲级防火门与门厅进行防火分隔,单个面积不大于 30 ㎡的商铺(商铺应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙)与门厅之间的开口部位可采用长度小于 6m 的防火卷帘分隔,确需与相邻商业营业厅连通时应设置防火隔间进出;超过 30m(从梯段踏步前缘不超过梯段宽度的位置起算)时,应设置避难走道通至室外。
另外,《建筑防火设计规范实施指南》一书中,也有相应的解读,如下:
疑点5.5.17-4释义:疏散楼梯在建筑的首层应直通室外。 (新建规》第5.5. 1 7 条第2款规定,允许 建筑在首层难以直通室外的疏散楼梯采用扩大的封闭楼梯间或扩大的前室直通室外。此时,防烟楼梯间的门经扩大前室至建筑外门的直线距离不应大于30m,扩大的封闭楼梯 间或扩大的前室应按照 《 新建规》第6.4 .2条和6 .4 .3条的规定进行分隔。
6.4.3设计要点-5:防烟楼梯间在首层不能直通室外时,可采用扩大的前室,参见图6 . 3 0 (h )。扩大至前室的区域应为火灾危险性很低的空间,扩大的前室应与其他空间或部位进行严格的防 火分隔,且楼梯间至建筑外门的距离不应大于 3 0 m,即使扩大的前室内或建筑内全部设置 了自动灭火系统,该距离也不应增加。
我也是看到有地方规范对这个疏散距离有要求,但是国标规范没有具体要求。