全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
内衬风管新规消防设施通用规范 GB55036-2022是不是取消了土建风井内的内衬风管?
新规消防设施通用规范 GB55036-2022是不是取消了土建风井内的内衬风管?到底现在的风井是否需要安装内衬风管,这规范说的模棱两可,说是取消了《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.3.7、4.4.7、不得采用土建风道。那到底现在土建风道能用吗,还是还的内衬风管?请大神们给个比较有力的解答
消防网友33186 2023-04-21 16:38 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你先了解你说的 内纯风管 哪里来的? 你说了两个内衬,此内衬非彼内衬! 土建风道不能当风管使用,要用风管风道,也就是说土建风道内设(衬)风管安装!
EnsonLee 2023-08-12 15:23 0 赞
0 踩 [回复] 举报
同问,通用规范实施后,对是否能用土建风道真是不准确。通用规范对于防排烟系统管道提出三点要求:一是材质为不燃材料,二是内表面要光滑,三是满足密闭性。如果土建风道做到满足以上三点要求,是否就可以了?
你需要仔细看看我说的两个规范,以前的规范强条第4.4.7:不能用土建风道。新规范消防通用设施-2022把4.4.7这条强条废止了,那你说到底现在土建风道能不能不用再内衬风管了?