全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
备用泵采用柴油泵,主泵采用的电机泵是否还需要双电源供电?
项目属于二级负荷,原设计考虑了柴油发电机组作为备用电源,现甲方想省钱不愿意做,考虑采用柴油发电机消防泵作为备用泵,主泵还是电机泵,主泵是否还需要双路电源供电,希望得到解答。
不需要。消防是一级负荷才需要双电源,你有一电一油就符合要求。如果那样想。万一双电源都没电,柴油泵又坏了呢那是不是备三电源,再备5台柴油泵?只要符合要求,就不要考虑那么多万一。