全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防火分区大小与消防通道
我公司有个复合肥装置的原料库房设计为戊类厂房,单层建筑面积约为7000平方米,长×宽=113×60米,在长边方向有16米的道路,因为我们公司在南方,降雨天数比较多,考虑到作业的方便性,在施工时将两个大棚中间的消防道路那块也建设成有顶棚的结构了,但是下面依然可以通行消防车,消防验收时,验收单位说和图纸不符,和设计单位沟通,他们说要满足两条消防道路间距不大于120米的要求,他们不同意将大棚上面封闭。我查了查建规要求,关于消防道路规范上7.1.3说的是工厂、仓库区内应设计消防车道,并给仅仅对高层厂房和甲乙丙类的厂房和乙丙类仓库有要求,戊类并没有具体要求,我们这样做是从实际出发,下面并没有改变消防通道的作用,设计单位和验收单位的说法是否正确?