全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
老师们好,请问,消防水炮的用水量如何确定?
以前2003年的水炮规范说,民用建筑要40L/S,而工业的要60L/S。
但是现在的 自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021 >中要求的,4.2.5 自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统灭火装置的设计同时开启数量应按2台确定。 那如果采用5L/S的喷射型自动射流灭火系统的时候,对于一个民用建筑的中庭来说,2个的用水量只有10L/S,明显不满足了。是否就需要8个5L/S的水炮才满足,或者4个10L/S的。
求指点。
喷射型自动射流灭火系统灭火装置难道不可以用吗?市面上的都是用喷射型自动射流灭火系统灭火装置的,炮的流量大,20L/S,2个就满足了,那如果用喷射型自动射流灭火系统灭火装置,10L/S的,就要4个了,那这4个是需要同时达到保护范围内任一点吗