一楼商铺100平米的网吧需要几个安全出口
在商业综合体一楼商铺100平米经营网吧,建筑内没有设置包厢这类单独隔间,需要几个安全出口
aalwbw 2022-07-25 14:20 3 赞
0 踩 [回复] 举报
这两条你都满足不了,必须设置两个疏散门。
开心就好_5DN4 回复: aalwbw2022-07-25 16:02
可是场所内未设置包厢一类的单独房间啊,在规范中5.4.9中对、室的概念进行了解释厅、室指的是如KTV的包厢,桑拿浴室中按摩室或休息室。所以5.5.15第三项规定不符合设置两个安全出口。
消防网友48598 回复: 开心就好_5DN42022-07-25 16:13
既然5.5.15原则上都需要设置不少于2个安全出口,符合条件的可以降低。网吧不符合条件,所以需要设置不少于2个安全出口,无论大小。
开心就好_5DN4 回复: 消防网友485982022-07-25 16:36
就5.5.15第三项内容理解场所内设置的包厢,休息室,按摩室等独立的房间在不超过50平米停留不超过15人就可以设置一个疏散门。若网吧内未设置包厢等独立房间,便不涉及超过厅室的面积和人人数要求,以此项要求设置两个出口不合理。
但是在5.5.15中第三项规定中是要求面积不超过50平米且停留人数不超过15的厅室可以设置一个疏散门,5.5.8中第二项规定是排除歌舞娱乐放映游戏场所除外可以设置一部疏散楼梯或安全门,所以该网吧的经营面积在100平米,未设置隔间,能够直通室外安全区域,应该也是符合要求的吧。