全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
常开防火门问题
一个中小学项目,防火分区处设有常开防火门。有人认为在没有火灾自动报警系统的情况下,常开防火门可不用监控,对吗?请教各位大能。
邦哥 2022-06-08 15:12 0 赞
0 踩 [回复] 举报
设置在通道上的防火门应该采用常开防火门。在设置火灾自动报警系统的场所,火灾时,常常依靠联动控制器发出的指令关闭常开防火门。有火灾自动报警系统的场所,火情时,常开防火门可以自动关闭。如果没有火灾自动报警系统的场所,就可以不管吗?
肯定不行。防火门的主要作用就是防火分隔,火灾时,防火门不关闭怎么进行防火分隔,不能防火分隔的防火门存在的意义在哪里。自动不行可以手动吗,我们是否可以把防火门监控器设置在有人值班的场所,火灾时依靠手动关闭常开防火门。
个人理解:当发生火灾时,防火门应当关闭。因此,常开防火门应当受到监控,应具有遇到火灾能自动关闭功能和状态反馈。