全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
火灾发生时,若火灾探测系统不能发出报警信号启动预作用阀使配水管道充水;喷头在高温作用下自行开启,使配水管道内气压迅速下降,引起压力开关报警并启动预作用阀组供水灭火。
各位大佬,这句话是不对的吧?预作用阀平时阀瓣的压力是由控制腔提供,如果控制腔不泄压,系统侧喷头就是爆了,官网里面的气体放完也打不开阀瓣呀;
牛疼 2022-03-13 14:57 0 赞
0 踩 [回复] 举报
这句话没什么问题。您说的后边的问题,取决于您的预作用阀组的型号和控制方式,如您的预作用阀组的控制腔与系统是完全独立的,可能会出现您说的这种现象;但是一般情况下,控制腔的压力监测是与系统侧的压力监测平衡联通的。
压力开关报警需要有水过去吧,如果控制腔没有泄压,阀瓣没有打开水就过不去,压力开关也不会动作呀,预作用阀还分什么型号,不就是一个雨淋阀加一个湿式报警阀,系统测的有压气体对报警阀动作与否不产生什么影响吧?我翻了一下规范,这个压力开关应该说的是充气管路上的压力开关,报警阀组的压力开关肯定不会因为系统测的压力变化而动作的
同样的我还见过一种专用的预作用阀组,该阀组的气体压力监测装置与紧急启动装置是联通联锁的,也就是气压达到下限之后,直接连锁启动预作用阀组;所以我会问是不是预作用阀组的型号不同。
另外,您说的就是雨淋阀与湿报阀连接的这种预作用方式,压力开关启动预作用阀组,在规范中因为没有说明是联动启动还是联锁启动阀组,所以才会有争议。
2 准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,采用火灾探测器和闭式洒水喷头(充气管道上设置的压力开关)两组探测信号,组成“与”门,在两组信号都动作之后才打开预作用装置,能够防止其中一组探测元件误动作时启动系统。
这里说的压力开关应该是没有连锁功能的,只是作为一路报警信号。
没有开始工作就是准工作状态,而且双连锁如果喷头不爆充气管路的压力开关怎么才会动作呢
https://www.dnfire.cn/article-1323484410299.html 我看别人解释的
但是喷头爆了充水后就直接开喷了 头疼 拎不清了
消防网友13433 2022-04-23 06:34 0 赞
0 踩 [回复] 举报
2 准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,采用火灾探测器和闭式洒水喷头(充气管道上设置的压力开关)两组探测信号,组成“与”门,在两组信号都动作之后才打开预作用装置,能够防止其中一组探测元件误动作时启动系统。
purecoffee 2022-05-27 11:39 0 赞
0 踩 [回复] 举报
试想一下,喷头被人为撞爆,这种情况很你描述是一样的,预作用系统肯定不能充水啊!
1、単连锁预作用系统,需要自动报警系统联动打开预作用阀组
2、预作用阀组是自己把自己关闭了,不像湿式报警阀上下牙压相同就关闭了,因此系统侧压力为零,预作用阀也不动作