全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防痞子 2025-03-04 09:23 0 赞
0 踩 [回复] 举报
3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:
1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。
2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。
3 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。
4 其他设计应符合本规范第3.2.3条的规定。
EHS专家-DL 2025-03-31 13:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一、核心配置标准
集中火灾报警控制器
- 系统中至少需设置1台具备集中控制功能的火灾报警控制器,用于汇总全系统报警信息并显示具体部位。
其他必要设备
- 消防联动控制设备:至少配置1台专用设备,负责执行灭火、排烟等联动指令。
- 区域火灾报警控制器或显示器:需设置两台及以上区域设备,用于分区监控和操作(部分架构可用区域显示器替代区域控制器)。
二、典型配置方案
- 方案一(完整架构):
- 1台集中火灾报警控制器 + 1台消防联动控制设备 + 2台及以上区域火灾报警控制器。
- 方案二(简化架构):
- 1台火灾报警控制器(集成集中控制功能) + 1台消防联动控制设备 + 2台及以上区域显示器。
三、功能验证要求
- 集中控制功能:
- 集中火灾报警控制器需支持全系统报警信号的统一接收、显示和记录,并直接关联联动控制设备。
- 区域设备仅用于分区管理,不具备全局控制权限。
注:具体配置需结合建筑规模及消防规范(如GB50116)执行,控制中心系统需包含图形显示装置、消防应急广播等扩展组件。