全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2025-02-28 09:47 1 赞
0 踩 [回复] 举报
大厅连着走道?长度大概是多少?建筑面积大概是多少?寝室、活动室内有高窗嘛?
有几个思路:
一、标注着大厅,按照大厅使用功能来考虑自然排烟设施,有可开启外窗并且建筑面积小于100平方米可以不设置排烟设施;
无可开启外窗或者建筑面积大于100平方米可以按建筑面积的2%设置有效自然排烟窗
二、如果按走道考虑,小于20米的走道可以不设置排烟设施,这时候按大厅考虑设置最低要求也是可以的;
大于20米的走道,与公区连通的房间都设置满足房间面积2%的有效自然排烟窗,那么公区按照建筑面积的2%设置有效自然排烟窗即可;
与公区连通的房间未设置满足房间面积2%的有效自然排烟窗,那么公区按照两侧各设置2平方米的有效自然排烟窗