
17
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
湿式报警阀系统侧和末端试水压力差问题。
发表评论: 好的,我来试试,谢谢
2025-05-26 08:54
-
请问市场内的连廊算安全出口嘛
发表评论: 那这两个天桥之间有4趟卷帘门,那不就是不能互相借用疏散了 ?
2025-05-22 10:18
-
请问市场内的连廊算安全出口嘛
发表评论: 当人员需要通过相邻防火分区疏散时,相邻两个防火分区之间要严格采用防火墙分隔,不能采用防火卷帘、防火分隔水幕等措施替代。是不是意思这个防火卷帘门不能设置在疏散通道上,也就不能作为安全出口了。
2025-05-21 20:59
-
请问水力警铃不持续响是怎么回事?
发表评论: 警铃管路的水流时有时无,和描述的差不多,所以导致警铃响一会停一会。警铃本身没有卡顿,因为大泵启动会一直响。
2025-05-21 20:30
-
请问水力警铃不持续响是怎么回事?
发表评论: 你好,我把水力警铃后盖打开观察,发现水流也是一会有一会无的,这个现象说明什么?别人告诉我把节流孔板孔给缩小,这样往延时器的水流就会大,那样警铃就会持续动作,这样对不对?
2025-05-21 20:29
-
请问下室外消火栓管网漏水量数据在哪里查询?
发表评论: 现在是这么个情况,官网掉压慢,然后室外管网现在也不好查漏,我是想把室外消火栓稳压泵调到0.25Mpa~0.35Mpa区间,按我们测试的结果来看一周启一次稳压泵也算正常的吧,但是具体这个是根据哪个规范条例我就找不到,因为物业那边说给我个情况说明,他们要给维保看。
2025-01-17 09:22
-
请问下室外消火栓管网漏水量数据在哪里查询?
发表评论: 现在是这么个情况,官网掉压慢,然后室外管网现在也不好查漏,我是想把室外消火栓稳压泵调到0.25Mpa~0.35Mpa区间,按我们测试的结果来看一周启一次稳压泵也算正常的吧,但是具体这个是根据哪个规范条例我就找不到,因为物业那边说给我个情况说明,他们要给维保看。
2025-01-17 09:21
1