消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

老衲

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 柴油发电机设置在室外,储油间储油量是不是可以大于1立方
    发表评论: 可以,不超过15m³的储罐可以设置室外靠外墙布置民用建筑电气设计标准 GB51348-2019     6.1.10

    0 1 2022-04-15 16:10

  • 工业建筑防火分区划分
    发表评论: 厂房整体的性质按最危划分,中间例外情况除外,5%、10%、20%。确定了厂房整体的危险性,其防火分区最大允许建筑面积也就确定了中间特别的情况也要符合较大危险性自己的规定,比如丙类厂房的部分甲类小于5%,这个面积也要符合甲类的最大允许面积规定。

    0 0 2022-04-15 15:55

  • 学校学生食堂是否需要设自动喷淋系统
    发表评论: 问题是,占地面积还是大于1500㎡了,用防火墙分割也没用吧

    1 0 2022-04-15 15:44

  • 水喷雾系统的稳压泵一直有气蚀现象
    发表评论: 看你水喷雾用于防护冷却还是灭火,如果是灭火一般0.35-0.8,如果是防护冷却一般0.2-0.6,稳压泵存在气蚀,看泵本体的密封或是否有缺陷,或者看进水是否存在问题。启动水泵误喷的情况一般不会,水喷雾启动应该是烟感手报给控制器信号再来启动阀与水泵

    1 1 2022-04-15 12:11

1
积分
4
提问
0
回答
4

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

放得下过去,装得下未来

最新动态

关闭