消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一条咸大鱼

学习中的一级注册消防工程师

粉丝:0 关注:3
关注

  • 防火门监控
    发表评论: 常开防火门需要设置防火门监控系统。

    0 0 2021-07-06 15:52

  • 生产消防合用的系统怎么做?
    发表评论: 合用的水池应采取能保证最低消防用水的措施

    0 0 2021-07-06 14:03

  • 征求意见:密室逃脱类场所的整治标准
    发表评论: 常规密室逃脱为满足其密室氛围一般通行复杂,材料装修也比较检漏。房间的开锁及关门方式也各有特色,密码、机关各种方式都有。但其具有娱乐特性。在常规需要强制满足的装修要求情况下,建议增加在应急状况下中断游戏的方法。一是可以采取火灾自动报警系统联动室内应急照明及密室内房门锁等机构。二是店家应能通过录像或其他方式了解密室内具体情况,并可在外面通过手动按钮中断密室过程,点亮密室内的应急照明,解锁密室房门等操作确保游戏中的玩家可以迅速撤离。三是游戏中途有人想离场或是应急情况下能有明显的按钮可以确保密室内门解锁、点亮应急照明、并通知室外人员进行应急救援。      个人见解,不足之处请指正。

    15 1 2021-07-06 14:01

  • 吸气式感烟火灾探测器的安装
    发表评论: 一般来说由于吸气式感烟探测器灵敏度较高,属于预警系统一般不作为联动信号。如果有需要联动启动灭火系统的场所,可以布置常规烟感、线型感烟探测器、火焰探测器、手动报警按钮等进行联动。

    0 0 2021-06-30 09:49

  • 消防水泵控制柜使用应急机械启动方式时是采用直接启动还是采用降压启动
    发表评论: 星三角降压启动是为了避免启动电流大设置的一种电机启动方式。机械应急启动是人工操作直接闭合机械触点,显然星三角的启动形式不宜人员进行手动操作。若需要强制满足此规范要求则应考虑不采用星三角启动的模式,同时还需考虑在电气保护上避开启动电流,电源容量等配套设施也应满足实际需求。另外,规范上已经规定了自动启动、消控室远程启动、就地控制柜启动三种启动方式,应该也能保证电机的正常运行。视各单位实际配置情况消防水泵也可能不止一套,建议视具体情况与审图部门沟通确定。个人见解,不当处请指正。

    0 0 2021-06-22 13:05

  • 疏散走道的最远点,是否要满足表5.5.17的要求?
    发表评论: 袋形走道两侧和尽端要求是一样的

    0 0 2021-06-22 11:16

  • 新 旧消防给水对消防水池的要求?
    发表评论: 一、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列规定:    1 消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;    2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;    3 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。       该规范是第一个版本,之前参照的是《建筑设计防火规范2006年版(已作废)》8.6条是对消防水池和消防水泵房的要求,其中并未提到需要监控水位。二、固定消防给水设备第2部分:消防自动恒压给水设备 GB27898.2-2011 >5.4.1.2 具有消防水池水位控制功能的设备,在消防稳压运行状态,遇水池水位低于设定限制时,设备应自动停止稳压泵工作并发出缺水报警信号,如遇火警不应影响消防泵组的启动运行。该规范也未对中控室监控消防水池水位做出要求。以上条款请作为参考,请其他专家进行指正。

    0 0 2021-06-22 09:26

  • 人员密集型场所外保温应采用a型材料?这个是强条嘛
    发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) >6.7.4 设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。该条为强制执行的条款。另外,该建筑性质功能的变更视面积和地方要求,应按照“三同时”要求执行,按消防从严的角度来考虑,建议改造外保温。

    1 0 2021-06-22 08:57

  • 关于建规中对地下室的定义
    发表评论: 地下室房间的地面高度低于室外设计地面的平均高度。这两个高度的差值要大于房间平均净高的1/2。

    1 1 2021-05-21 08:56

  • 怎么取零介点
    发表评论: 表示这些值都满足要求。

    0 0 2021-05-20 10:42

  • 丙类厂房贴邻建造,贴邻部位是否可以开设门窗洞口?
    发表评论: 谢谢!实际情况是对既有厂房进行升级,原既有厂房审核时的文件是按单层厂房局部两层进行验收,安全疏散距离按单层计算为80m。原设计方案足够。现对该厂房进行工艺改造,同时升级消防设施。但由于存在局部两层部分,不知道此次是否还能将其视为单层厂房。若从严要求不能视为单层厂房,将造成内部大量改造,增设避难走道等较复杂的改动,投资大的同时也造成内部结构改造过多,分隔单元琐碎影响工艺流程。是否有规定能说明这种局部两层的厂房应视为单层还是多层?

    0 0 2021-05-19 15:46

  • 丙类厂房贴邻建造,贴邻部位是否可以开设门窗洞口?
    发表评论: 感谢!该建筑确实有2个以上安全出口,属于丙类单层厂房。贴邻建筑为生产辅房,属于丙类多层厂房。两个区域的安全疏散距离分别为80m和60m。可否由生产辅房的安全出口作为厂房的安全疏散口以满足安全疏散距离的要求?或是将整个建筑看作一个单体单层丙类厂房,其中部分区域为二层生产辅房,那么两个区域的安全疏散距离都按多层厂房考虑还是应分区域进行考虑?

    0 0 2021-04-07 09:05

1
积分
16
提问
4
回答
12

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭