
本安消熊
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
水流指示器
发表评论: 这个也要结合设计方怎么设计的,我见过一家这样设计的,水流指示器动作+一个火警联动启动排烟等系统,个人觉得这样设计挺合理,水流指示器都都动作了,证明有水喷出了,都开始灭火了,在烟感较少或故障的情况下这样设计较为合理。
2025-05-28 11:26
-
防火分区划分
发表评论: 个人经验结合规范仅供参考:这样的情况,如果都是钢结构且没有涂刷防火涂料的话,一般情况只能算是四级耐火材料,符合规范的话,只允许丁戊类单层厂房存在,只要是丁类单层厂房不大于1000平米,戊类单层厂房不大于1500平米,都是可以看着一个防火分区不用再行划分,如果是丙类厂房需要对其沉重柱梁进行涂刷防火涂料到至少三级(允许两层),这样的情况下单层不超过3000平米,两层不超过2000平米都是不用再进行划分防火分区的。
2025-05-06 07:55
-
“疏散门应直通室外或安全出口”这段话的理解是不是疏散门要向疏散方向开启?比如消控室和水泵房,有什么条文解释吗?
发表评论: 我理解也是这样的,但是防火门除特殊情况外应向疏散方向开启,如当消控室有两个门,一个通向室外,另一个通向室内,通向室内这个乙级防火门疏散方向有可能是借用消控室,就要开向消控室内部,要看怎么设计而论
2025-04-25 08:12
-
“疏散门应直通室外或安全出口”这段话的理解是不是疏散门要向疏散方向开启?比如消控室和水泵房,有什么条文解释吗?
发表评论: 疏散门开启方向有专门的规定:疏散门应直通室外或安全出口可以看看这里的详细讨论:https://b.1190119.com/dayi/article-10982.htm?keywords=%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%87%BA%E5%8F%A3
2025-04-23 14:53
-
关于消防泵自动启动后消防主机反馈信息的争议
发表评论: 谢谢专家的耐心回复!
2025-04-01 16:47
-
中间仓库设置要求
发表评论: 个人结合规范理解,仅供参考:中间仓库的面积无需强制小于所在防火分区的5%,但需满足以下两点: 1. 甲乙类储量不超过一昼夜用量,丙类液体储罐限制5立方;(中间仓库固有的规定) 2. 其面积不超过中间仓库火灾危险性类别对应仓库的限值(如丙类仓库限值)。 实际操作中需结合防火墙分隔、耐火等级、灭火设施等因素综合设计,并符合消防部门的具体审查要求。
2025-03-26 16:45
-
挡烟垂壁与层高的关系
发表评论: 规范来说,只是强调挡烟垂壁高度与空间净高的关系,空间净高一般为层高扣除楼板厚度约0.25m与吊顶及管线空间约0.25m,共需扣除约0.5m。讨论出的室内空间净高+约0.5m(有的吊顶及管线占用更多)才可视为层高。 对于需要排烟的场所为满足疏散净高应不小于2.1m,同时考虑满足最小清晰高度,则机械排烟室内空间净高H不应小于2.6m,自然排烟室内空间净高H不应小于2.625(对于H不大于3m的场所满足疏散净高便满足了最小清晰高度),故对于室内空间净高H与与挡烟垂壁高度h结合规范要求可以简单归纳表示如下:
2025-03-20 16:58
-
高层建筑旅馆,其疏散距离是否适用2a+b这条规范
发表评论: 个人意见,仅供参考这是一个产生争议过的丁字型疏散走道问题,要结合规范,高层建筑旅馆应为2a+b≦30满足第一个图集的第3点。
2025-03-20 09:11
-
儿童游乐场
发表评论: 楼主所谓的“高层建筑商业内的儿童游乐场”也是商场本身的一部分,是商业运营性质的,属于人员密集场所里的公众聚集场所。个人理解,仅供参考!
2025-03-07 08:13
-
消防救援口每个防火分区不少于2个,没有前提,门卫面积不足20平方,也需要设置两个救援口吗?
发表评论: 你说的门卫不是单层吗,在第几层呢,没有窗户吗?有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口就可以了。规范说的很清楚啊
2025-03-04 08:28
-
小于10米的地下一层 消防电梯 多少台?
发表评论: 如果埋深大于10且总建筑面积大于3000就应按每个防火分区一部消防电梯设置对于楼主这样的情况,一类高层地上设置了几部电梯就直接延伸地下室就可以!个人理解,仅供参考。
2025-02-28 14:23
-
工业厂房局部地下室与地上划分为同一个防火分区
发表评论: 不建议地下室与地上共划分一个防火分区,因为地下防火分区面积要求较严,最大防火分区面积要远远比地上小,如果非要与地上划分一个防火分区,从严考虑的话要以地下要求的最大防火分区面积为准,不超过地下要求最大防火分区也是可以说的通的,个人理解,仅供参考!
2025-02-26 10:47
-
悬挂式温控灭火装置是否属于自动灭火系统?
发表评论: 是自动灭火系统,只是属于自己独立的一个小型自动灭火系统,跟自喷灭火系统没有什么关联而已。个人理解,仅供参考!
2025-02-12 10:39
-
试水阀与末端试水装置区别只是位置不同吗?
发表评论: 多谢回答!
2025-02-10 13:19
-
试水阀与末端试水装置区别只是位置不同吗?
发表评论: 好的,多谢耐心解惑!
2025-02-10 13:18
-
两台消防水泵在未启动的情况下,吸水管上压力表这样正常吗?
发表评论: 消防水泵应采取自灌式吸水,无论怎样吸水管上的压力表不应为真空(负值)个人理解,仅供参考!
2025-02-10 11:29
-
消防车的灭火救援
发表评论: 根据 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第 7.1.2 条 条文说明 规定 , 对于消防车道的设置,建筑物的进深最好控制在50m以内。根据条文个人理解保护半径应不大于50m,仅供参考!
2025-02-10 10:33
-
试水阀与末端试水装置区别只是位置不同吗?
发表评论: 统一回复谢谢潘天坤、消防搬砖师、小唐12321、LHH2737、徐海金、喧哗等专家的耐心解惑,大家理解都差不多,只是现实遇到好多设计图纸楼层试水阀都配压力表了,要说是少数设计人员解读规范误差吧,但是目前遇到的大多数都这样设计了,虽然一个压力表也没有多少钱,但是从优化经济成本角度考虑感觉有点冗余了。
2025-01-24 10:04
-
甲乙车间,因为生产工艺上不让超三个人同时在线,所以才用防火墙分隔成不同房间,建筑上这也算分割了不同的防火分区吗
发表评论: 个人结合规范个人浅解,第一种情况:如果这个房间分隔都达到防火分区要求,如防火墙分隔到顶,连通开口处使用甲级防火门窗,靠外墙有独立泄爆泄压设施,独立的通风设施等,可以看作一个小的防火分区。第二种情况:没有达到防火分区要求,即使用的是防火墙分隔,也只能属于普通的为了工艺上的安全作的防火分隔而已。
2025-01-23 10:09
-
平时兼事故排风机启动时电动密闭阀的开启和关闭由谁来控制?
发表评论: 由触发事故状态的信号控制,例如:现场安装的是可燃气体探测报警器,当检测到漏气报警后就触发事故状态的信号,编程控制执行事故状态的阀门启闭状态即可。
2025-01-21 10:45