消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

whale

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 施工完后,实际风量怎么算,是否满足设计风量?怎么算??
    发表评论: 前室的开启最不利的三个风口,即离风机最远端的三个风口,每个风口与计算风量对比,实际风量大于计算风量即满足要求。计算风量可以简单的按(设计风量/1.2/3)计算得,准确的可以问设计院要,或者你自己根据规范计算。楼梯间风口比较多想要准确数据有点麻烦,建议你就测风机进风量吧,如果进风量满足设计风量基本就没问题。

    1 0 2023-11-22 09:32

  • 直灌式加压送风系统安装在楼梯间内可以吗
    发表评论: 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017没执行前风机可以不设置在机房内,保证风机下高度的话是可以的。

    2 0 2023-11-21 10:45

  • 直灌式加压送风系统安装在楼梯间内可以吗
    发表评论: 不行啊,风机要放在专用的机房内,不能直接放楼梯间内

    0 1 2023-11-21 10:39

  • 4.6.3-3与4.6.3-4自然排烟部分怎么理解
    发表评论: 按第三条执行,开向走道的小于50的无窗房间可不设置排烟措施。按第四条执行则需要开向走道的房间都需要满足2%的排烟窗要求。如仅一个厕所(面积小于50)无窗,其它房间均有窗,走道自然排烟建议两端2平,如采用2%需和审图沟通(卫生间是否可不做排烟)。

    0 0 2023-11-07 10:33

  • 排烟风管包裹采用离心玻璃棉是否可行?
    发表评论: 防火包裹可以参考22K311-5,附录一

    0 1 2023-11-07 10:11

  • 可不计算最大允许排烟量?
    发表评论: 大部分地区净高小于3m的空间都允许这样做,不控制机械排烟口最大排烟量。关于走道不太清楚,没遇到过这种情况。

    0 1 2023-11-01 08:54

  • 请问哪里有要求防排烟管道必须用角钢法兰连接的规范或规定吗?
    发表评论: 河南地区有明文规定。首先《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016,4.3.1条,条文解释有注明共板法兰不能用于高压系统。第4.2.1-5条此条第5点提出:排烟系统的严密性可按照中压管道的规定。4.2.3条规定排烟系统风管的厚度按照高压系统河南省《住宅工程质量常见问题防治技术规程》DBJ41T070-2014,第15.0.2-2条验收规范仅规定排烟系统管道厚度参考高压系统,除了河南省(河南省地方标准要求:排烟管道必须采用角钢法兰连接)。虽然,国家规范标准没有强制要求。但个人建议高压、排烟系统采用角钢法兰中/低压通风空调系统采用共板法兰采用共板法兰必须做好强度和严密性测试,且风管厚度按高压系统!!!

    0 0 2023-10-27 16:57

  • 应急排烟窗(口)的联动
    发表评论: 何时开启由消防员判断,不应与火灾报警系统做联动

    0 1 2023-10-25 18:17

  • 地下房间的补风设置
    发表评论: 我在河南地区做设计,之前和这边的审图沟通过"每个房间都要设置补风口"。各个地区可能有差异,建议咨询项目所在地审图

    0 0 2023-10-11 09:31

  • 超过2500平米的厂房,机械排烟,顶层有吊顶,其内区房间如何设置自然排烟排热设施?
    发表评论: 那这个的确有点麻烦,厂房接触的少,我感觉这条强调的是整个建筑,不是说每个房间都要设应急排烟窗。曾经做过一个大型商业综合体,机械排烟,内区房间也无顶开窗条件就没设窗,外墙每5m长设了两平固定窗。当时建筑防火通用规范还没执行,这个具体怎么做建议你咨询一下审图。有具体做法了麻烦踢我一下,有点好奇。

    0 0 2023-09-26 17:20

  • 地下车库排烟竖井与住宅楼补风竖井间距要求
    发表评论: 不是同一防火分区,不同时开启的话不用卡那个20m,不要太近就行。

    0 0 2023-09-26 17:04

  • 超过2500平米的厂房,机械排烟,顶层有吊顶,其内区房间如何设置自然排烟排热设施?
    发表评论: 面积小于50平的房间可以不设置排烟设施,我们这边规定大于50平就要设有直接开向室外的窗,自然排烟就设置建筑面积2%的排烟窗,没法开窗就只能上机械排烟了啊,机房可以放屋面。

    0 2 2023-09-22 15:53

  • 走道自然排烟问题
    发表评论: 需要做

    0 0 2023-09-22 09:17

  • 电影院内排烟
    发表评论: 建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)中规定了需要设置排烟的场所。关于地上建筑面积大于50平小于100平规范中没规定,我们这边设计中执行的是这种房间设置有可开启外窗就行,不对面积和开启高度进行要求。具体怎么做可以和审图单位沟通一下。

    0 0 2023-09-13 17:37

  • 请问走道排烟两端设有不低于2平方米的自然排烟窗,中间区域的防烟分区是否还需要增设排烟设施?
    发表评论: 每个防烟分区都要考虑排烟,你这个划分成三个防烟分区则每个防烟分区都应按照建筑防烟排烟系统技术标准4.6.3第三条或者第四条设置排烟设施。关于走道防烟分区划分需要参考各个地方的解释,下图是截自《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南2020年版》可以参考。设计中也有些地区要求走道若局部大于2.5m,只要长度小于60m且走道面积不大于150平也可划为一个防烟分区。

    0 0 2023-09-13 17:16

  • 楼梯间正压送风
    发表评论: 规范上是系统负担高度,我这个系统只负责地上,系统负担高度应是从正负零开始计算至屋面的高度。

    0 0 2023-09-06 12:32

  • 楼梯间正压送风
    发表评论: 额,我就是搞设计的,风量调节阀没地装

    0 0 2023-09-06 12:30

  • 楼梯间正压送风
    发表评论: 哈哈,我把第一种说法给他们解释了一下但是当地验收比较严格,顶层底层和中间层会测风速,就怕测到顶层比较尴尬至于第三条设计风量是计算风量的1.2倍是强条,肯定是要保证的,至于再加大就得看建筑条件了

    1 0 2023-09-05 12:48

  • 自然排烟和补风
    发表评论: 这个参考各地设计指南吧,有些没要求,有些地区要保证3m或者5m的距离,个人建议尽量避免上半部分排烟下半部分补风。

    0 0 2023-09-05 11:09

  • 合用前室自然通风
    发表评论: 这个目前没有明确的说法,大家设计的时候参考各地的设计指南,如确实需要用上门应提前和审图沟通,且门需要标注火灾时常开。

    0 0 2023-09-05 11:04

积分
76
提问
7
回答
69

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭