如题,防火规范8.2.1里面没有明确写餐饮类建筑,有人说要按照第3条是5000到10000立方米的标准,因为餐饮也属于商店,应该按商场商店标准衡量,但是我认为一般规范不明文写出就可以按一般公建的第5条,15米或10000立方米来确定是否设置,不知那种说法正确,谢谢
提 交
共 7 回答
懒得说 24-04-05
需要设置室内消火栓。纠结文字后期被消防检查问题更多
0 赞 0 踩 [回复]举报
马先生 24-04-06
占地大于300m²的民用建筑就需要设置室外消火栓,那么室内的消火栓就最好设置。最终解释权也得依据当地管理部门。
1 赞 0 踩 [回复]举报
牛疼 24-04-07
每个行业都有划分,规范之间是相辅相成的,基本每个术语都有响应解释。
酷酷的 24-04-07
我觉得应该要上消火栓,《建筑防火通用规范》GB55037-2022 >中8.1.9第5条:任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑都要上自动喷淋,所以按规范理解 餐饮跟商业旅馆是一个消防等级,那么消火栓也是应该按规范8.1.7中第五条的商业、旅馆设计,应该设置消火栓,而且消防设计从严。
消防网友001 24-04-12
8.2.1的第3条,都是些人员密集场所,餐饮类肯定也属于此类,要做。
易谁寒 24-04-24
规范不清楚的建议提前与住建沟通,其他地区的情况不一定适用于当地。
LHH2737 24-06-22
餐饮就是商店建筑的一种,没有争议