消防问答 > 自喷灭火系统 提问

是否应设自动灭火系统

《建筑防火通用规范 GB55037-2022》8.1.9应设置自动灭火系统:5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑;前面的面积是否是修饰后面所有的场所,还是只要是商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑,不论面积,都需要设置自喷。记得部局宣贯会上培训时说一刀切,实际如何理解和执行。

请写下您的回答回答

共 2 回答

牛丫头消防课堂 25-06-27

任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡,是公共的条件!

0 0 [回复]举报

本安消熊 25-06-27

这个问题就体现了中文的博大精深了,我还真没有这样理解过,但是不结合实际的话,你这样理解好像也是有可能的,可实际上是任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡都是共同修饰后面单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑的,否则,一个小卖部,一个小小的饭店几间小民宿且不是都要设置自喷吗?

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭