消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

自动喷水灭火系统-三个“全保护”,8大争议!

发布时间:2020-08-24 14:43消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:《建规》和《消水规》均提到了“自动喷水灭火系统全保护”,因文字表述有别,存在较大争议!

第一章  三个“全保护”的由来

一、《建规》3.2.11一级耐火等级单多层厂房和仓库的屋顶承重构件,采用自动喷水灭火系统全保护时,耐火极限不应低于1.00h。
二、《建规》5.5.175.5.29:建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定增加25%。
三、《消水规》3.5.3当建筑物室内设有自动水灭火系统全保护时,室内消火栓设计流量可适当从宽(详见3.5.3)。

第二章  8大疑问·释惑

一、何谓“全部设置自动(喷)水灭火系统”和“自动喷水灭火系统全保护”?

建筑物内全部设置自动喷水灭火系统和自动喷水灭火系统全保护,基本概念一致,均是指整栋建筑都设置自动喷水灭火系统保护,包括所有楼层和防火分区都要设置自动喷水灭火系统保护。

二、疏散楼梯间和前室等是否需要保护?

疏散楼梯间等相对安全区域,可视为无火灾风险,可以不设置自动灭火系统保护。

前室应视具体情况确定,相关要求参专题:

疏散楼梯间和前室-是否需要设置自动灭火和火灾报警系统!

从火灾风险等级,看安全疏散路径的确立原则!附误区分解!

三、计算机房、配电房等不宜采用自动喷水灭火系统的场所,需不需要保护?

对于需要“全保护”的建筑,计算机房、配电房等不宜采用自动喷水灭火系统的场所,也应进行保护,可以采用其他自动灭火系统,比如气体灭火等,具体要求,可参专题:

变压器室、配电室、锅炉房、发电机房等,怎样设置自动灭火、火灾报警系统?

配电房、弱电机房等,是否需要设置气体灭火系统

四、电缆井、弱电井和管道井等部位,需不需要保护?
建筑内的电缆井、弱电井和管道井,应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。通常情况下,这些部位并不需要设置灭火设施。但是,有些建筑的弱电井用于设置网络交换机等设备,这类建筑的公共部位如果设置有自动灭火系统,则放置设备的弱电井也应设置自动灭火系统,具体要求,参考如下:
1、可以考虑直接引入公共部位的自动喷水灭火系统,这是最经济的方式,但必须考虑水渍和漏电风险;
2、可以考虑采用悬挂式七氟丙烷气体灭火装置或超细干粉灭火装置,由于弱电井每层分隔后空间较小,可以采用感温自动引发方式,不需要报警联动设施,安装简便。

参专题:电缆井、弱电井等,是否需要设置自动灭火设施?

五、对于有些不宜采用自动喷水灭火系统的场所,可否设置水喷雾、泡沫、自动跟踪射流(消防炮)等自动灭火系统?

可以,这类灭火系统均属于水自动灭火系统,对于不宜采用自动喷水灭火系统的场所,可等效替代。

六、住宅建筑的户内,是否需要设置自动喷水灭火系统?

《建规》5.5.29所述的全部设置自动喷水灭火系统,包括住宅建筑的户内部位。

七、有观点认为:“《建规》3.2.11的全保护,包括屋顶承重构件等钢结构部位也要设置自动喷水灭火系统保护”,对吗?

不对,不需要对屋顶承重构件进行单独的保护。

1、钢结构的“自动喷水灭火系统(水冷却法)保护”和建筑物的“自动喷水灭火系统灭火保护”,是两个不同的概念。前者是钢结构防火保护措施之一,因相关参数尚不完善,规范也没有明确等效耐火极限规定,暂不宜采用。《建规》3.2.11指的是建筑物“自动喷水灭火系统灭火保护”,在建筑内实施自动喷水灭火全保护时,风险降低,屋顶承重构件等钢结构可适当从宽。

2、从灭火的角度,根据耐火等级要求(3.2.1),一级耐火等级的厂房、仓库,屋顶承重构件应采用不燃性材料,不存在可燃物,因此不需要设置自动喷水灭火系统对屋顶承重构件进行单独的保护。

3、从钢结构防火保护的角度,虽然自动喷水灭火系统(水冷却法)保护是钢结构防火保护措施之一,但相关参数尚不完善,规范也没有明确的等效耐火极限规定,因此,暂不宜采用。目前钢结构防火保护的主要方式有喷涂防火涂料、包覆防火板等,可参专题:钢结构防火涂料-20问!

综上,一级耐火等级单多层厂房(仓库)的屋顶钢结构承重构件部位不需要设置自动灭火设施,也不宜采用自动喷水灭火系统作为钢结构防火保护措施,仍应采用喷涂防火涂料、包覆防火板等防火保护方式

八、《建筑钢结构防火技术规范》(CECS200-2006)中,关于“自动喷水灭火系统全保护”的定义:建筑物内除面积小于5㎡的卫生间外,均设有自动喷水灭火系统的保护。是否执行?

本条文已不适应现行规范要求,具体可依据前述一至七项的解答执行,原因如下:

1、《建筑钢结构防火技术规范》中关于“自动喷水灭火系统全保护”的定义,应是引用《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版,已作废)7.6.1条文,本要求在2014版的《建筑设计防火规范》中已取消。现行的建筑防火设计中,疏散楼梯间等相对安全部位,通常都不会设置自动喷水灭火系统。

2、根据《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)要求,有关与钢结构防火相关的规范标准主要是:《建筑设计防火规范》(GB 50016)、《钢结构设计规范》(GB 50017)、《混凝土结构设计规范》(GB 50010)、《建筑构件耐火试验方法 第1部分:通用要求》(GB/T 9978.1)、《钢结构防火涂料》(GB 14907)等国家规范,不再包括《建筑钢结构防火技术规范》(CECS200-2006)。

综上,《建筑钢结构防火技术规范》(CECS200-2006)可以作为参考,不再需要执行。

 

注:本文所述的《建规》是指《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版);本文所述的《消水规》是指《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

水云间 2020-11-22 22:37 00 [回复]举报

请问石老师,消防泵房设自喷保护合理吗?我个人认为不适合设喷头,老师怎么看?

ZXC 2021-07-15 11:40 00 [回复]举报

对于公共和住宅合建的建筑,如仅对公共部分疏散距离放宽,是仅需在公共部分设置自动灭火系统全保护呢?还是连同住宅部分的整栋建筑都需要全保护?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

自动喷水灭火系统-三个“全保护”,8大争议!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读