- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
【废止】危险区域→次危险区域→相对安全区域→室外安全区域!
石峥嵘:危险区域、次危险区域、相对安全区域、室外安全区域,是我们在讲解安全疏散路径时提出的风险等级概念,通过合理划分室内区域的火灾风险等级,可处置建筑防火、安全疏散和消防设施等诸多争议和误区!
一、火灾风险等级划分:
1、危险区域:通常是指室内各功能房间,是火灾风险较大的区域。
2、次危险区域:通常是指疏散走道,是房间与疏散出口(或安全出口)连通的室内走道,是人员疏散的第一安全地带。疏散走道的围护结构应具有相应的耐火性能,满足对应耐火等级的燃烧性能和耐火极限要求。墙面、顶棚、地面的装修应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求,同时,走道与房间隔墙应砌至梁、板底部。
3、相对安全区域:通常是指防烟楼梯间前室、疏散楼梯(间),也包括避难层、避难走道等部位,这些部位具备更高的防火等级。通常情况下,我们认为:在火灾条件下,人员能走到安全区域,即认为到达安全地点,计算安全疏散距离时,通常只考虑进入疏散楼梯间(或防烟楼梯间前室)的距离,这些区域的入口称为安全出口。
4、室外安全区域:通常是指室外地面,包括符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合《建规》第6.6.4条要求的天桥、连廊等。
二、火灾风险等级在安全疏散中的应用:
疏散路径的确立,应以“危险区域”→“次危险区域”→“相对安全区域”→“室外安全区域”为基本原则,这是所有安全疏散路径应该遵行的基本准则,是安全疏散设计的基础:
三、更多内容,请参相关专题:
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热