天井的设置
发表评论: 可以;封闭了就不是天井了,封闭后应统筹考虑二三层防火分区、排烟等。
2023-03-20 20:16
-
商业体中,多大的店铺需要强排烟
发表评论: 能满足自然排烟的均优先采用自然排烟,不能满足时考虑机械排烟。
2023-03-20 19:30
-
主要疏散路径
发表评论: 比如商场,大空间,从某一点到出口A可以直线走,可以曲线走,也可以顺着摊位走。主要疏散路线就是一般情况下,走的人最多的路径路线。以最大的发挥其辅助疏散的作用。
2023-03-20 19:29
-
借用安全出口标志灯的联动控制逻辑
发表评论: 不同防火分区(楼层)的火灾确认信号。
2023-03-15 08:39
-
厂房消防验收的规定
发表评论: 无此规定。如果是易燃易爆场所、一定规模的公众聚集场所等更换了法人或消防安全责任人的,应向消防救援机构报备。建构筑物验收合格或备案后,更换法人、产权转移等无需申请重新审验或备案。
2023-03-12 09:04
-
楼梯间前室
发表评论: 防烟楼梯间需要设置前室,或设置开敞式阳台或凹廊。设置目的是为了进一步加强楼梯间的防烟防火效果,保证疏散人员人身安全。
2023-03-10 08:30
-
消防系统水量计算问题
发表评论: 一:水泵的选取和水池容量的确定是两回事,看一下水规图示后,再继续设计。二:设不设喷淋泵不取决于AB的用水量,可以设,也可以和栓合用泵,具体符合压力流量要求即可。
2023-03-01 09:12
-
手动消火栓报警按钮
发表评论: 否。
2023-03-01 09:03
-
吧的疏散人数应按厅、室的建筑面积不小于
发表评论: 0.5人/平方米或座位数1.1倍取大值。
2023-03-01 09:01
-
图纸只标了要防火窗,但耐火极限不明确,应该是多少耐火极限h??请大神帮忙
发表评论: 双乙或单甲。即:幕墙和该窗户均达到或采用乙级防火窗,或该窗采用甲级防火窗。
2023-03-01 08:59
-
工厂内不同区域的两个消防控制室是否可以不设置主消防控制室?
发表评论: 两个控制室所联动控制的消防设备有无共用?有则需采用控制中心报警系统,应有主控室。您所描述情况,一般是采用控制中心报警系统。
2023-02-27 08:38
-
已通过消防验收的建筑消防设施变更手续怎么走
发表评论: 根据建筑规模,按51号令,走相应的备案或审验程序。能否取消在改造设计和图审时会按规范核定。
2023-02-27 08:30
-
排烟风机的选型
发表评论: 计算值1.2倍为设计值。根据设计值选取风机。选择符合设计值或比设计值稍大对应的相应型号风机。
2023-02-24 09:55
-
写字楼业主半层装修,将半层房间打通,把公共走道的墙体拆除变为自用办公区域,改变了防烟分区,可以验收么?一定要拆除,有啥其它措施呢?求大神指教,
发表评论: 有设计才有验收。整层按大空间疏散模式要求做疏散设计,核对距离;核对原消防设施有无影响或是否满足改造后布置要求;防排烟重新设计。
2023-02-24 09:45
-
老旧小区消防改造应按现行规范设计施工还是按照原有设计施工
发表评论: 一般有地标的,如:沈阳市既有建筑改造消防设计及审查指南,山东、西安等等地市都相继出台地标。总的原则是有条件时向新规范看齐,总体不能低于原规范要求。
2023-02-24 09:39
-
旅馆客房层的疏散走道灭火器级别
发表评论: 基本原理:客房—走道—楼梯间危险区—此危险区—安全区;客房是轻危险,走道更应是轻危险。规范举例是按照客房、公共活动用房、厨房等类别来划分了不同场所,其火灾危险性不同,公共活动用房和厨房结合客房数(实质就是宾馆经营规模)再次分危险级别。
2023-02-23 13:22
-
旅馆客房层的疏散走道灭火器级别
发表评论: 往下翻,把轻危险级的列表发上来。
2023-02-22 00:33
-
旅馆客房层的疏散走道灭火器级别
发表评论: 一消原题啊,呵呵。注意是客房层的走道走道!如果是厨房或多功能厅的走道需要结合宾馆规模查表确定。
2023-02-22 00:32
-
消防给水管道的设计流速不宜大于2.5
发表评论: 流速越大管径越小,造价越低,同时系统运行越不稳定。
2023-02-21 07:17
-
旅馆客房层的疏散走道灭火器级别
发表评论: 轻
2023-02-21 06:58