疏散走道内隔墙是否需要耐火极限1h?
发表评论: 这一点争议颇大,具体可参考一下地方标准答疑汇编,各地的要求五花八门。
2024-06-27 15:52
-
台球厅包厢疏散
发表评论: 主要是二级嵌套的问题有争议,建议事先和图审审查师沟通一下为妥。
2024-06-27 15:47
-
长度超过20米,不到30米的内走道可以只在一端设窗户自然排烟么?
发表评论:
2023-12-13 17:27
-
储存酒精房间
发表评论: 不建议喷淋,酒精密度比水轻,易产生流淌火,干粉或气体比较好
2023-12-11 10:01
-
电梯厅的分隔
发表评论: 卷帘使用要慎之又慎
2023-12-11 09:10
-
排烟防火阀连锁关闭排烟风机
发表评论: 按该条款理解,则系统中任意一个排烟防火阀关闭都要联锁关闭相应的排烟风机。
2023-12-11 09:06
-
柴油发电机房和储油间贴邻疏散楼梯间设置是否可行?请各位专家同仁给点意见!急
发表评论: 以往的项目很少见到这样设置,储油间通常是作为一个易燃易爆场所来处置的,通常会安装使用防爆电气设备和气体探测报警,既然柴油发电机房和储油间周边不允许贴邻人员密集的场所,按理应该也不允许贴邻疏散楼梯间才对,可主要是找不到明确的规范依据,您觉得呢?
2023-11-10 09:17
-
柴油发电机房和储油间贴邻疏散楼梯间设置是否可行?请各位专家同仁给点意见!急
发表评论: 主要是规范里没有明确指出不能贴邻楼梯间,我个人认为是不应该这样设置的,可找不到依据。
2023-11-10 08:24
-
两座厂房布局是否合理?
发表评论: 非常感谢!
2023-11-01 15:51
-
消防设计审查项目,个人认为13#和15#符合两栋建筑防火间距不限的情形,2#和3#共用防火墙,实质上为一栋建筑的两个防火分区,不是两栋建筑,麻烦给点意见!
发表评论:
2023-11-01 09:09
-
消防验收还是备案
发表评论: 不可以,一般情况下同一期的建设项目单体建筑有特殊工程的,就要按特殊工程消防设计审查验收走程序,都是从严的,当然具体要咨询属地住建部门,各个地区应该会有差异。
2023-10-31 11:16
-
工作日和日有区别吗?
发表评论: 工作日不算法定节假日,节假日顺延;日则相反,按自然日计算。
2023-10-31 11:11
-
两座厂房布局是否合理?
发表评论: 个人认为应按这样一面防火墙,一面实体墙,结构独立才可以。
2023-10-31 10:59
-
地上1、2层为一个防火分区,性质为商业,那么2层是否可通过敞开楼梯间疏散至1层
发表评论:
2023-09-04 16:04
-
地上1、2层为一个防火分区,性质为商业,那么2层是否可通过敞开楼梯间疏散至1层
发表评论: 我是再举例,说明防火分区的划分和疏散楼梯间的选择依据不同。
2023-09-04 16:02
-
商场内店铺设一个疏散出口的情况
发表评论: 疏散门至少需要两个
2023-09-04 16:00
-
室外消防管网需设水泵接合器吗?
发表评论: 如果室外消火栓系统是单独设置的,设置水泵接合器无意义,室外消火栓主要就是用来取水通过水泵接合器注入其他水灭火系统管网的。如果是室内室外消火栓系统共用,且室外消火栓也有灭火控火功能,则按照消水规第5.4.1条设置就可以了。
2023-09-04 15:51
-
消火栓栓口的动压是启泵的压力还是启泵后的压力?
发表评论: 启泵后,要持续一定时间,等管网空气排空压力表值稳定后读取动压数据为妥。
2023-09-04 15:47
-
敞开式楼梯装修
发表评论: 首先如果属于中大型幼儿园,应设自动灭火设施,这样场所内墙面可以是B1级,但敞开楼梯间墙面应采用A级,敞开楼梯间是没有问题的。
2023-09-04 15:43
-
项目已设置高位消防水池,需设置高位消防水箱的建筑,高位消防水池有效容积大小的确认。
发表评论: 我记不清在哪里查到了相关的可以不另外设高位消防水箱的专题了,因为前段时间刚刚遇到这样一个项目,从个人理解角度,高位消防水池已经储备了火灾延续时间内的消防用水量,且完全可以满足最不利点的静压动压要求,在这种情况下另设消防水箱意义不大,高位消防水箱之所以要提供初期灭火用水主要是解决消防泵启动前的用水,可高位消防水池根本就不存在这个问题,打开栓口动压就是满足的,所以有没有这18m³水量起不到多大作用。