多层办公建筑能用敞开楼梯间吗?
发表评论: 6层以下的当然可以。
2023-06-28 20:48
-
应急排烟排热设施怎么理解
发表评论: 我认为这次审图老师提的是对的,这条本来就是防止建筑的排烟系统失效后的补救措施,不能只是满足第8.2.2条的要求就行,但是你这个项目属于装修改造,如果原来的使用功能就是KTV,本次的装修没有改变使用功能,在有困难无法满足的时是可以按照原来的规范执行。如果原来不是KTV功能,那确实是需要按照规范修改。
2023-06-27 23:52
-
电气厨房的防火分隔问题
发表评论: 我也觉得,厨房的定性与灶具种类无关。以后的明档可能不可以用敞开式的了,应该采用采用防火窗分隔,我在想飞阳铁板烧还整不整得成。
2023-06-27 23:31
-
关于歌舞娱乐施映游艺场平面布置规范的变动
发表评论: 并不是,《火通规》第4.3.7条第4款的规定就是需要采用防火门与建筑的其他部位分隔,注意是建筑的其他部位,不是建筑的其他场所,所以依然是要求采用乙级防火门的。
2023-06-27 23:14
-
丁类厂房与丁类仓库的防火分隔
发表评论: 按《火通规》第4.1.1条的规定同一建筑内的不同使用功能区域之间应进行防火分隔。
2023-06-27 22:52
-
消防泵房直通室外的话是不是普通门就可以了,不用甲级防火门
发表评论: 是的,不用防火门。
2023-06-27 22:41
-
避难层分割出物业用房
发表评论: 这是不可以的,《火通规》明确规定:
2023-06-17 23:59
-
消防救援窗
发表评论: 这个是不需要的,救援谁呢?人都没有。
2023-06-17 23:54
-
新规范中住宅建筑需不需要设置救援窗
发表评论: 需要设,住宅建筑一点都不特殊。
2023-06-17 23:52
-
灭火救援出入口
发表评论: 你说的这个情况是满足的。
2023-06-17 14:35
-
安全出口疏散
发表评论: 设计不允许,施工验收是允许误差的。
2023-06-15 22:30
-
客房的门净宽要求是900还是800?
发表评论: 并不乱,《火通规》是通用规定,当具体类型的建筑有单独的规定严于火规通时,执行就完了。即客房门的净宽不小于0.9m,净高不小于2.1m,按《火通规第6.4.1条的规定,还需要有自动关闭的功能,关闭后具有烟密闭的性能。
2023-06-15 22:27
-
丙类厂房内设置办公室
发表评论: 判断办公是否是仅服务与生产的辅助用房,如果是就可以按《火通规》4.2.2条第3款规定设置,如果是其他性质的办公,按照《火通规》第4.3.1规定是不能组合建造的。
2023-06-15 22:19
-
请教此救援操作场地的设置可以解释通吗?建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)7.2.3 建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。
发表评论: 可以很明确的说,这种不行。
2023-06-15 22:12
-
办公和公寓分设在不同楼层,竖向能否共用疏散楼梯间?
发表评论: 首先你要明确公寓性质,住宅?宿舍?酒店?如果是前两种性质,是不可以共用的,酒店性质的可以共用。
2023-06-15 22:10
-
设置北连廊的户型,连廊和中间户之间不是天井而是大平台,是否影响疏散?
发表评论: 我认为这个不行。
2023-06-15 22:04
-
住宅敞开楼梯间内能不能设水电管井
发表评论: 《火通规》已经很明确了,楼梯间内都不能设其他开口了。
2023-06-15 21:56
-
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第4.3.15地下餐饮防火分区的建筑面积应视餐饮场所的经营方式等,按照商店营业厅或民用建筑中其他功能的防火分区要求划分。
发表评论: 这个说的确实有点不清不楚,按照《饮食建筑设标准》第4.1.3条的规定,需要按照商业来划分,个人觉得《火通规》的条文解释的原意应该是像海底捞、飞阳铁板烧、饮品店、肯德基、麦当劳之类的都可以按商业来划,但是类似员工餐厅、职工食堂之类的应该按照其他功能的防火分区要求来划分。
2023-06-06 23:46
-
与封闭楼梯间联通的消防前室需要按照合用前室设计吗?
发表评论: 个人认为要么按照防烟楼梯间设计(前室入口即为安全出口),要么就把消防电梯前室单独出来,重新设走道直通封闭楼梯间(楼梯入口才是安全出口),不能把消防电梯前室当成是走道来设计,会破坏它的安全性能,按《火通规》第7.1.2条规定,疏散不应经过其他房间。
2023-06-06 23:28
-
关于建规及其图示5.5.26条的疑问 图示三中,大于27m不大于33m的住宅建筑,仅一部疏散楼梯,当楼梯间采用封闭楼梯间时,图中的三樘户门需不需要用防火门;大于33m不大于54m的住宅建筑,仅设置一部疏散楼梯,当采用独立前室与疏散楼梯连接时,户门用不用设置为防火门。
发表评论: 都属于“建筑高度大于27m、不大于54m且每层仅设置1部疏散楼梯的住宅单元,户门的耐火完整性不应低于1.00h,疏散楼梯应通至屋面”的情况,按《建规》是需要防火门,按《火通规》是需要满足耐火完整性不低于1.00h。
2023-06-06 23:16