消防问答 > 灭火救援 提问

灭火器计算问题

        请问灭火器配置具体应该怎么计算啊?比如我一个3A场所,长50米,宽50米,具体该怎么配置,求计算过程,多谢!!!

请写下您的回答回答

输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


共 12 回答

石小东 22-03-30

差的信息太多了,没法算。灭火器计算要考虑:1 灭火器配置场所的火灾种类;     2 灭火器配置场所的危险等级;     3 灭火器的灭火效能和通用性;     4 灭火剂对保护物品的污损程度;     5 灭火器设置点的环境温度;     6 使用灭火器人员的体能。


1 0 [回复]举报

充楞装傻 22-03-30

Q=KS/U,计算出总共多少A,K按1,3A对应U=50平,1*50*50/50=50A,

50A除以3A=17具, 每组最少2具·所以是18具。

然后计算点数,3A辐射半径15米,R15圆有效正方形边长=21米, 长50米/21=3个点,横向50米也是3个点,3*3=9个点,这个50*50的正方形内9个R=10.5的圆能确保每个平面内的任一点到最近的圆心距离不大于15米,每个点2具~也是18具。

二者取大18具。以上计算数据取整.

如果是100*25米需要20具。

另外我认为规范里面的15米是行走距离~不是直线距离,考虑墙体后应该更多。。。

2 0 [回复]举报

水上漂123   回复: 充楞装傻22-03-31

每组最少2具是什么意思,没有这种说法

1 0 [回复]举报

苏莱曼   回复: 水上漂12322-04-01

比如这个办公场所,有消火栓喷淋,1200平方米,老师算出来3具5kg盐酸铵盐灭火器就够了。这样子保护面积够吗?

1 0 [回复]举报

苏莱曼   回复: 充楞装傻22-04-01

比如这个办公场所,有消火栓喷淋,1200平方米,老师算出来3具5kg盐酸铵盐灭火器就够了。这样子保护面积够吗?

1 0 [回复]举报

充楞装傻   回复: 水上漂12322-04-06

6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 本条规定还考虑到在发生火灾时,若能同时使用两具灭火器共同灭火,则对迅速、有效地扑灭初起火灾非常有利。同时,两具灭火器还可起到相互备用的作用,即使其中一具失效,另一具仍可正常使用。

 规范说的是单元~理解可能有差别,但你按点执行不会有错。个人认为除了推车式,都应该按每点2~5具。

0 0 [回复]举报

大狗狗7 22-03-31

你的题设中还需要满足以下一些内容:

1. 场所的保护程度,自喷?消火栓?

2. 场所的火灾类型?防火分区大小?

3.任意一点都要在保护范围之内。

0 0 [回复]举报

苏莱曼   回复: 大狗狗722-04-01

比如这个办公场所,有消火栓喷淋,1200平方米,老师算出来3具5kg盐酸铵盐灭火器就够了。这样子保护面积够吗?

0 0 [回复]举报

小马 22-04-01

下面的内容是我个人根据你提供的条件和楼上提供的计算思路进行推测,不一定全部正确,首先你需要看建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 >7.3.5条

根据你上面那个截图,假设这个场所火灾种类为A类火灾,危险等级为中危险级,每层为一个单元,单元面积1200平方米,场所内设置自动喷水灭火系统和室内消火栓系统。

根据规范7.3.1计算单元最小需配灭火级别Q=K*S/U  Q=0.5*1200/75=8A

计算所需8A   那么中危险级单具灭火器最小配置灭火级别是2A,图上老师说采用5kg的手提式干粉灭火器,5kg灭火器的灭火级别是3A,配置点数量是3,所以计算出来3A*3=9A 设置点灭火级别是大于计算所需灭火级别8A的。

楼上朋友也说了,每个点设置的灭火器最少都是2具,并且要考虑灭火器设置点的最大保护距离。

所以图上3个设置点各设置1具5kg灭火器我觉得是不符合规范要求的。

0 0 [回复]举报

苏莱曼   回复: 小马22-04-02

规范上也有说明单具灭火器最大保护面积,这个2A场所一具灭火器最大保护面积十75㎡,那么如果按照老师说的3具5kg的来算,灭火等级是9A,保护面积为75*9=675㎡,这样子保护面积也不够啊?请问我这样理解对吗?

0 0 [回复]举报

充楞装傻   回复: 苏莱曼22-04-06

75㎡/A,   3A的灭火器最大保护面积就是3*75

0 0 [回复]举报

小黑13218525821 22-09-22

我只帮你算用几具

K系数取1

1*(50*50)/50=50

50/3=16.66666667

17具

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭