返回 查找 头条 题库 下·载 评论

防火门误区-型号尺寸与疏散净宽度的区别及应用!

更多精彩→消防资源网 举报 21-01-29 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:很多人将防火门型号中的“洞口标志宽度”作为疏散净宽度,是错误的做法,应予纠正。

防火门型号中的尺寸标志,为洞口的宽度和高度标志,代表防火门的外框尺寸,在计算疏散净宽度时,应减除门框尺寸(约计100至150mm左右,各厂家略有不同,较大门洞相对应的门框尺寸也较大)。
如图所示的安全出口,采用FM0924(乙)防火门,此防火门的外框宽度和高度分别为0.9m和2.4m,扣除门框尺寸,实际疏散净宽度可能在0.75至0.8m,不符合要求。(注:需要注意防火门的外框尺寸与土建预留洞口尺寸的区别,土建预留洞口尺寸要略大于防火门的外框尺寸,通常每边预留20mm至30mm)

附:防火门标记要求:

防火门标记示例1:GFM-0924-bslk5A1.50(甲级)-1。表示隔热(A类)钢质防火门,其洞口宽度为900mm,洞口高度为2400mm,门扇镶玻璃、门框双槽口、带亮窗、有下框,门扇顺时针方向关闭,耐火完整性和耐火隔热性的时间均不小于1.50h的甲级单扇防火门。
防火门标记示例2:MFM-1221-d6B1.00-2。表示部分隔热(B类)木质防火门,其洞口宽度为1200mm,洞口高度为2100mm,门扇无玻璃、门框单槽口、无亮窗、无下框门扇逆时针方向关闭,其耐火完整性的时间不小于1.00h、耐火隔热性的时间不小于0.50h的双扇防火门。
 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

消防网友57820 24-09-28

2.1m的门指的是外框,规范又要求疏散净高度不低于2.1m,不是就冲突了,如果指的是内框就刚刚好

0 0 [回复]举报

关闭

关闭