消防控制室设置的水池电子液位显示需要设置备电吗?
提 交
共 5 回答
EHS专家-DL 25-07-10
消防控制室的水池电子液位显示装置必须设置备用电源(UPS或EPS)。
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 25-07-10
规范没有明确这种设备的备电设置情况,有做会更好,不设置从规范角度不违反
也可以从设计角度入手,让设计明确这种设备是否需要设置
牛丫头消防课堂 25-07-10
消防控制室液位显示装置应设置蓄电池做备用电源。理由如下:一旦消防电源失电,火灾延续时间内如果水位显示装置没有备用电源,则消防控制室无法及时掌握消防水池的水位情况,不利于火灾救援的指挥。
消防学消防 回复: 牛丫头消防课堂25-07-11
谢谢,老师
李勤 25-07-11
消防设备都需要设置备用电源,以便在紧急情况下控制室及时掌握水池水位情况。