消防问答 > 建筑构件 提问

防火隔墙间的窗间墙

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 6.2.3 建筑外墙上、下层开口之间应采取防止火灾沿外墙开口蔓延至建筑其他楼层内的措施。在建筑外墙上水平或竖向相邻开口之间用于防止火灾蔓延的墙体、隔板或防火挑檐等实体分隔结构,其耐火性能均不应低于该建筑外墙的耐火性能要求。

问题:防火隔墙间的窗间墙,防止火灾蔓延措施如何断定?《建筑防火通用规范》图示如下图,是否需要按照图示执行?

请写下您的回答回答

共 6 回答

消防网友68723 25-07-08

主要的防火措施有:设置一定高度或宽度的窗间墙、防火挑檐或防火隔板,采用防火窗或防火门等,少数可以采用水幕等分隔和保护

0 0 [回复]举报

米工   回复: 消防网友6872325-07-10

感谢回复!

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-09

你考虑一下规范及其条文说明规定的本意是防止水平不同防火分区之间或者是上下不同楼层之间的火灾蔓延。所以主要是在防火分区分界处对应的外墙上及上下层之间。再就是对于住宅单独有规定,防止两个单元蔓延,所以户与户之间设置了那个防火隔板。


理解了这个本意后,你再看就明白了,普通的防火隔墙它是在同一个防火人群内部之间不同功能。但还是在同一个方分区内,所以防火隔墙对应的外墙上不需要设置。但住宅要单独遵从规定就可以了。

0 0 [回复]举报

米工   回复: 牛丫头消防课堂25-07-10

感谢回复!这条款单看建筑设计防火规范这么理解没有问题,现在新条款放在了防火隔墙章节了,是不是对规范有适当改动?还有,如果你的解读是对的,是不是上面的图示就是错误的?

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂   回复: 米工25-07-11

不是说错误问题,而是具体情况具体对待,如果住宅相邻户之间这个墙体就是对的

要看建筑防火通用规范,必须结合建筑设计防火规范一起来看

0 0 [回复]举报

米工 25-07-25

赖峰老师转来的石老师的文章,可供参考。

https://b.1190119.com/article-1488.htm

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭