如题,比如要求两股水柱,我1楼一个,2楼1个,1楼火点借助二楼的消火栓,符合要求么
我自己问的
有的人说多层可以,高层底部的商业网点不能
有的人说多层高层都可以。
请各位老师指导
提 交
共 4 回答
罗马苏丹 25-06-15
可以共用,商业网点面积不要超过300平米
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-06-15
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第7.4.15条,明确说了, 商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位。
所以一层设一个,二层设一个就行。
防火分区不是一家店铺上下层一个分区。
李勤 25-06-16
老李不老 25-06-16
一个商业网点的一二层合并作为一个防火问题没有问题,但是多个商业网点的一二层合并作为一个防火分区不可以