最近消防支队查排烟系统的排烟量,单个风口可以达到1.5M/S,如果同一个防烟风区内排烟口全部打开,风速可能就会有0.5M/S甚至更低,问:机械排烟系统的排烟口风速,有最低值限制吗?
提 交
共 2 回答
小唐12321 25-03-17
全部打开末端都没风速了,只有排烟量符合要求,
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 25-03-17
从规范来说,没有风速低于多少的要求,但是要考虑风速如果低于设计值太多是不对的(其他参数不变的前提下,风量与平均风速成正比,如果平均风速低于设计值太多可能是风量小于设计值)
测试风速可以按照相关规范要求取平均风速
最新问题
关闭