竖向独立设置的机械排烟风管,有建筑管井包裹满足1.5小时,是否需要进行包裹
提 交
共 3 回答
懒得说 25-03-16
建筑井道内衬排烟风管和外界已经有间隔空间,个人认为可以不需要防火包裹的。类似问题和设计沟通过,回复按照规范条文,为保证耐火极限排烟风管需要防火包裹
0 赞 0 踩 [回复]举报
报告队长 25-03-17
借用周老师的答复
EHS专家-DL 25-03-17
机械排烟风管,有建筑管井包裹满足1.5小时,有些情况下还是需要包裹的,风管未通过单独耐火测试(《通风管道耐火试验方法》(GB/T17428)耐火≥0.5h)、风管穿越防火分区或共用井道需局部包裹(耐火≥1.0h)。