三层办公楼,就一层设置公测和无障碍厕所了,二层,三层没有卫生间,这种布置符合规范要求吗?
提 交
共 1 回答
vicher 25-03-10
《民用建筑设计统一标准》第6.6.1.1条:厕所、卫生间、盥洗室和浴室的位置选择应方便使用、相对隐蔽,并应避免所产生的气味、潮气、噪声等影响或干扰其他房间。室内公共厕所的服务半径不宜超过50.0m;
《建筑与市政工程无障碍通用规范》第3.2.4条:公共建筑中的男、女公共卫生间(厕所),每层应至少分别设置1个满足无障碍要求的公共卫生间(厕所),或在男、女公共卫生间(厕所)附近至少设置1个独立的无障碍厕所。
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭