消防问答 > 防烟排烟 提问

自然排烟口距离疏散楼梯间1.5米要求

《建筑防烟排烟系统技术标准》图示15K606第79页要求自然排烟口距离疏散楼梯走道间距大于1.5米,而规范在机械排烟中才有此要求,是否为图示笔误?

请写下您的回答回答

共 5 回答

徐海金 25-01-20

图示自然排烟没有1.5米

1 0 [回复]举报

潘天坤   回复: 徐海金25-01-20

你这个图示内容缺少了


0 0 [回复]举报

徐海金   回复: 潘天坤25-01-21

有修订1.5米没有了

0 0 [回复]举报

潘天坤   回复: 徐海金25-01-21

确实是把这项描述修正了,是我讲错了,感谢指正

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-01-20

内容在机械排烟章节,自然排烟是否有这个要求存在一定的争议性,如果有条件建议满足

个人认为图示应该是对机械排烟章节内这个距离安全出口1.5米要求的延伸

业内有些人认为自然排烟和机械排烟均要遵循1.5米要求,当然设置在疏散门上方的情况除外


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准


0 0 [回复]举报