返回 查找 头条 题库 下·载 评论

坡地建筑-分段防火设计的基本条件!

更多精彩→消防资源网 举报 25-01-15 公众号阅读 T
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:通常情况下,地建筑应按建筑总高度进行建筑防火分类,并配套相应的灭火救援和建筑防火措施。实际应用中,部分坡地建筑往往难以满足此要求,因此在部分地方标准中,允许一定条件的坡地建筑按各段建筑的建筑高度确定建筑防火分类并进行分段防火设计。
    有关坡地建筑的概念和定性原则,一直颇存争议,各地方标准要求也不尽一致。本文认为,坡地建筑可能构成不止一个可供人员疏散和消防扑救的室外地面,有利于安全疏散和灭火救援。在坡地建筑各段采取严格防火分隔措施,安全疏散设施完全独立,消防设施相对独立的前提下,各段建筑可分别计算各自的建筑高度,并结合使用功能分别确定建筑防火类别,进行分段防火设计
 
    本文列示了坡地建筑分段设计的5项基本条件,以及吊层视为地上建筑的判定原则。
    分述如下:    
第一章 坡地建筑的概念及示例
(一)基本概念。
    (1)坡地建筑:依坡地地形建造且至少有一面临坡,并有至少两个建筑楼(地)面与室外设计地面相连接的建筑。
    (2)接地层:坡地建筑与室外设计地面相接,设置有直通室外安全出口的楼层。   
    (3)坡顶层:坡地建筑中标高最高的接地层。
    (4)坡底层:坡地建筑中标高最低的接地层。
    (5)分段界面:由楼板和墙体组成,采用严格的防火分隔措施,设置于各段建筑之间的连续分隔面。
    (6)吊层:坡底层及以上、坡顶层以下的楼层。
(二)示例。
    【图示1】~【图示3】为某坡地建筑示意图。该建筑分为3段,分段一、分段二和分段三均有对应的室外设计地面,各分段人员均向各自对应的室外设计地面疏散。“分段一”设置地下室。
图片

【图示1】坡地建筑示意图

图片

【图示2】1-1剖面示意图

图片
【图示3】2-2剖面示意图
第二章 分段设计的基本条件
    坡地建筑可能构成不止一个可供人员疏散和消防扑救的室外地面,有利于安全疏散和灭火救援。在坡地建筑各段采取严格防火分隔措施,安全疏散设施完全独立,消防设施相对独立的前提下,各段建筑可分别计算各自的建筑高度,并结合使用功能分别确定建筑防火类别,进行分段防火设计。上述示例中,分段一建筑向室外设计地面(一)疏散,建筑高度为H1;分段二建筑向室外设计地面(二)疏散,建筑高度为H2;分段三建筑向室外设计地面(三)疏散,建筑高度为H3。分段一、分段二、分段三建筑可根据各自的建筑高度和使用功能分别确定建筑防火类别,进行分段防火设计。注:各段建筑的建筑高度计算,参见专题:建筑高度-典型争议(14问)! 
    当坡地建筑需要进行分段防火设计时,需满足以下5项基本条件:
    条件1:建筑各段对应的室外设计地面,应满足灭火救援要求。
    建筑各段对应的室外设计地面,应满足灭火救援要求。当某段为多层建筑时,应满足消防车道设置要求,当为高层建筑时,尚应满足消防车登高操作场地要求。上述示例中,室外设计地面(一)应满足分段一建筑的灭火救援要求;室外设计地面(二)应满足分段二建筑的灭火救援要求;室外设计地面(三)应满足分段三建筑的灭火救援要求。
    室外消火栓设计流量应根据建筑总体积、总建筑高度,按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974确定,且各段室外设计地面的室外消防给水系统应满足该段的消防给水要求。
    条件2:分段界面的防火分隔措施,应能阻止火灾在不同段蔓延。
    建筑各段应采取严格的防火分隔措施,分段界面处的楼板耐火极限不得低于2.00h,分段界面处的墙体应为防火墙,除必需的管道井、电气井、电梯井等建筑竖井外,不同段之间不得开设任何洞口,管道井、电气井等建筑竖井的检查门应采用甲级防火门。确因功能需要时,不同段之间可采用下沉式广场、防火隔间等方式进行连通。
    分段界面采用严格防火分隔措施并有效阻止火灾在不同段蔓延,是各段建筑独立进行防火设计的前提条件
    条件3:建筑各段的安全疏散应完全独立。
    建筑各段的安全疏散应完全独立,不同段的疏散楼梯不得连通。疏散楼梯应向相应段的室外设计地面疏散,疏散示意参见【图示2】【图示3】。  
    上述示例中,分段一建筑的疏散楼梯应向室外设计地面(一)疏散,当具备通向室外设计地面(二)的条件时,应同时通向室外设计地面(二);分段二建筑的疏散楼梯应向室外设计地面(二)疏散,当具备通向室外设计地面(三)的条件时,应同时通向室外设计地面(三);分段三建筑的疏散楼梯应向室外设计地面(三)疏散,并宜通至屋面。当疏散楼梯通过其他段到达室外设计地面时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位完全分隔,不得开设任何洞口
    条件4:除消防电梯外,各段客货电梯宜彼此独立,当需要共用时,应采取防止火灾通过电梯井蔓延的措施。
    建筑各段的消防电梯可以共用,消防电梯前室应采用甲级防火门。注:当住宅建筑和其他功能建筑合建时,综合管理及安全需要,消防电梯不宜共用。
    除消防电梯外,建筑各段的电梯宜彼此独立,当需要连通时,应设置侯梯厅。侯梯厅采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,出入口设置甲级防火门【图示4】;当采用防火卷帘时,应采用耐火极限不低于3.00h的隔热型防火卷帘,且应设置紧急疏散口(甲级防火门)【图示5】。
图片

【图示4】侯梯厅采用防火隔墙和防火门与其他部位分隔

图片
【图示5】侯梯厅采用防火隔墙、防火门和防火卷帘与其他部位分隔
    条件5:建筑各段的消防设施宜相对独立。
    建筑各段的消防设施宜相对独立,以尽量减少不同段之间的相互影响。比如,不同段建筑的自动喷水灭火系统不应共用湿式报警阀组;不同段建筑的室内消火栓系统宜设置为不同的分区;各段的防烟系统、排烟系统应独立设置等。
第三章 吊层视为地上建筑的判定原则
    吊层是指坡底层及以上、坡顶层以下的楼层。吊层的一面或两面临坡,通风采光和灭火救援条件较差,宜视为地下建筑进行防火设计。参考处置如下:
    (1)当吊层进深不大于30m时,其通风采光和灭火救援条件与地上建筑相当,可按地上建筑进行防火设计。
    (2)当吊层进深大于30m且不大于50m时,如需按地上建筑进行防火设计,应合理布局并采取加强性措施,以确保满足地上建筑的通风采光和灭火救援要求。
    (3)当吊层进深大于50m时,通风采光和灭火救援均受到严重影响,应按地下建筑要求进行防火设计。
    (4)相关地方标准有规定者,可依地方标准确定。

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

写留言

关闭

关闭