排烟井出风口与建筑物之间的防火间距

地下室设置的采光井,通风井等地下室开口与地面建筑的防火间距有何要求?

请写下您的回答回答

共 2 回答

wetom 24-12-05

6米

0 0 [回复]举报

云中飞翔 24-12-05

排烟口与可燃物的距离应不小于1.5米‌。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)6.4.2的规定,排烟口距可燃物或可燃构件的距离应不小于1.5米‌。此外,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5米,补风口与排烟口水平距离不应小于5米‌.